C65开关,4P短路器问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-3-14 14:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
C65开关,4P短路器加4P电子式漏电附件,当B或C相断线时,在漏电侧加装缺相指示灯会有作用吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-3-15 10:08:16 | 只看该作者
华为代理商

[quote user="加菲猫"]C65开关,4P短路器加4P电子式漏电附件,当B或C相断线时,在漏电侧加装缺相指示灯会有作用吗? [/quote]

......没有作用的,因为电子式漏电附件需要工作电源,而且是从B,C之间取电的,加装了指示灯后,指示灯与线路板及电源B,C相之间会形成贯通回路,指示灯会一直亮,所以B,C两相之中的一相断线时对漏电侧的指示灯没有作用。

 