1、交流接触器常采用的灭弧方法是 电动力灭弧、栅片灭弧;直流接触器常采用的灭弧方法是 直吹灭弧。 2 、灭弧罩一般用 耐弧陶土 、 石棉水泥 和 耐弧塑料 等材料制成。 3、交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用,是将电弧 分成两段 以提高电弧的起弧电压;同时利用 两段电弧 相互间的 电动力 将电弧向外侧拉长 ,以增大电弧与冷空气的接触面,迅速散热而灭弧。 4、交流接触器铜触点因表面氧化,积垢造成 接触不良时,可用小刀或 细锉清除表面,但应保持触点原来的 形状 。 5 、接触器触点开距的调整,主要考虑 电弧熄灭是否可靠,触点 闭合 与 断开 的时间,断开时运行部分的弹回 距离 及断开位置的 绝缘 间隙等因素。 6 、引起接触器线圈发热的原因有 电源电压 、 铁心吸力 不足, 线圈匝间 短路,电器动作超过额定。 7、热继电器在使用过程中,双金属电应保持 光泽 。若有锈迹可用 汽油 布蘸轻轻擦除,不能用 砂纸 磨光。 8、电弧的产生是由于触点间隙中的气体被 游离 ,产生大量的电子和离子,使绝缘的气体变成了 导体 。电流通过这个游离区时所消耗的 电能 转变为 热 能和 光能,因此发出光和热的效应。 9、 RL1 系列螺旋式熔断器,熔体内部充满 石英砂 。在切断电流时, 石英砂 能迅速将电弧熄灭。 10 、接触器触点开距、是接触点在完全 分开时动静触点之间的最短距离。 11、灭弧罩的作用是: (1) 引导电弧 纵向 吹出,借此防止发生 相间短路 ; (2) 使电弧与灭弧室的绝缘壁 接触,从而迅速冷却,增加 去游离作用,提高弧柱 电压降 ,迫使电弧熄灭。 14、熔断器的熔断电流与时间关系特性曲线,称保护特性,采用冶金效应法的目的是降低熔件的熔点。 15、为确保熔断器的选择性,上一级熔断器熔件的额定电流应比下一级熔件额定电流大两个级。 16、盘后安装接线图,需要通过端子排的情况有:盘内设备与盘外设备相连接,盘内设备与盘顶设备相连接,盘内不同安装单位之间的设备相连接。 17、开关触头的接触方法,广泛采用线接触接触,母线的连接多属于面接触接触方式,而继电器的接点多采用点接触方式。 18、RClA是低压电器中 熔断器 的型号。 19、RLl是低压电器中 熔断器 的型号。 20、DWl5是低压电器中 框架式断路器 的型号。 21、DWl0是低压电器中 框架式断路器 的型号。 22、DWl0型自动开关可装 三种 种脱扣器。 23、DWl0中电磁脱扣器的最大整定电流是其开关额定电流的 3 倍。 24、JRl5是低压电器中 热继电器 的型号。 25、IRl6一般用作低压电气设备的 过载 的保护。 26、热继电器过载保护动作后,原在自动复位方式下,经 4 分钟可自动复位。 27、热继电器过载保护动作后,原在手动复位方式下,经一分钟后可 按下复位按钮 使其复位。 28、DZ型自动开关的热脱扣器由 双金属片 构成。 29、DZ型自动开关的瞬时脱扣器由 电磁脱扣器 构成。 30、HD13是低压电器中的刀开关的型号,其中“HD”表示 单投 。 31、HSl3是低压电器中 刀开关 的型号,其中HS表示 双投 。 32、DZ20—100/330是低压电器中 塑料外壳式自动开关 型号,其中“100”表示 额定电流 。 33、DZ20—100/330是低压电器中 塑料外壳式自动开关 型号,其中“330”中的第一个“3”表示 极数 。 34、DZ20—100/330是低压电器中 塑料外壳式自动开关 型号,其叶“330”,的第二个“3”表示 带有复式脱扣 。 35、CJ20是低压电器中 交流接触器 的型号。 36、螺栓联接的硬母线,其搭接长度应 不小于硬母线的宽度 。 37、螺栓联接的硬母线,当母线垂直布置时螺栓应 由下向上 穿 38、螺栓联接的硬母线,当母线水平布置时螺栓应 由里向外 穿。 39、LW2是一种 万能转换开关 的型号,属于低压电器中的 主令开关 类。 40、硬母线的安装,当母线长度超过 20 时,应有补偿措施。 41、螺栓联接的硬母线,其联接部分在联接前应 打磨平整请除表面氧化物 。 42、硬母线平弯的弯曲半径应不小于 厚度 的 1.5 倍。 43、硬母线立弯的弯曲半径应不小于 宽度 的 1.5 倍。 44、硬母线扭弯时,扭转部分的 长度 应不小于 宽度的2 倍。 45、为区别三相交流电相位,用统一规定的颜色表示:L1、L2、L3各相分别用 黄、绿、红 色表示。 46、LA是低压电器中 按钮 的型号,属于 主令电器 类。
|