光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

为什么我装的红外阵列球图像会这个样子???

查看数: 2283 | 评论数: 12 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2012-5-20 14:50

正文摘要:

本帖最后由 万爱可 于 2012-5-20 23:00 编辑 同一个红外阵列球,第一张是5月19号17:47分,第二张是5月20号00:01分,第三张是5月20号06:27分,第四张是5月20号09:34分。最后一张图像就正常了,为什么会这样? ...

回复

ggmeng 发表于 2012-5-27 08:26:28
最好用2个电源分开供你的球机和阵列摄像机。220的0.5的线70米长度的话供给2个摄像机的功率应该没有什么问题。你可以参考试下
63532228 发表于 2012-5-26 14:06:07
一般用0.75以上的线,球机应该是75W左右,红外20W应该够了,120W应该能解决问题
穷山娃 发表于 2012-5-22 21:12:02
我认为主电源线是0。5的然后用变压器出12V理论上不会压降太厉害,那怕是你掉到170如果你的电源有稳压还是可以出12V,功率嘛也不会差太大了,因为你的线也才70米,但是实际上主电源用0。5的还是好少的,你那种是有胶皮外套那种再少也有1吧,那样的线绝对没事,跟据图像来说,有可能的是12V电源不稳,也就是说他是12V5A的但是负载一上来电压就到10了那是功率不够,要换,但是要实际测一下是不是。如果是电源没事有可能是红外不够,所以图像不清,还有就是红外一开的时候干扰了信号,你可以试一下让红外一组电,枪一组电试一下,见羞了,可以作为参考!
月与灯依旧 发表于 2012-5-22 20:04:10
0.5平方线?是不是小了
万爱可 发表于 2012-5-22 12:42:54
jun13660816407 发表于 2012-5-22 11:52
强电用的线怎么能用0.5??大哥,你的是阵列球机啊!!!不是红外,再说红外也难拖!!

那强电应该用多粗的线?一个阵列球机最大功率是多少???
OLED 发表于 2012-5-21 21:30:34
计算出最大功率来配置电源的功率,电源功率最少是设备总功率的1.5倍
xiaozhkp 发表于 2012-5-21 14:28:37
如果是电源不够 怎么解决?要换变压器怎么的 求高手指点
yanjf1986 发表于 2012-5-21 10:28:46
菜鸟学习中,谢谢高手指导
万爱可 发表于 2012-5-20 22:59:20
物管行家 发表于 2012-5-20 22:45
您这个DC12V电源是几A的,从时间段和现象分析,极有可能是电源功率不足造成。

是12V 5A的电源
会不会220V过来的主线太细了,是0.5平方的线,上面接了两个红外阵列球机,一个红外摄像机

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-16 13:25 , Processed in 0.225524 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表