主机显示CD1模块  负载开路 非编温感         请问是什么原因 ?怎么办?

回复

kuliankafei 发表于 2012-3-26 21:43:14
你这个主机是GK601H的,你末端有电阻吗,我是国泰怡安的18651128094
maleis 发表于 2012-3-6 21:05:47
本来沙发,说给我审核,结果没过,也没发反动的啊,就一问题解决办法,郁闷!
复合探测器        CDI模块,02层连续3个该类型模块故障,估计还是线路的问题,建议从排除线路故障着手!

楼下补充!
liyouao007 发表于 2012-3-6 20:42:18
jlthwb 发表于 2012-3-6 20:37
关机重启,检查线路,是否断路,

我把从机关了,重启的,但是还是没有效果.是什么原因呢?

jlthwb 发表于 2012-3-6 20:37:05
关机重启,检查线路,是否断路,
maleis 发表于 2012-3-6 19:38:01
普通型温感的接口模块与后端各温感间肯定有一个开路,模块与最后一个非编址温感的线检电阻通讯不到!处理办法:拆下模块后端的温感,找出接线松动或损坏的温感!