这个机房的静电地板及接地有问题吗?

查看数: 1893 | 评论数: 3 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2014-10-24 09:38

正文摘要:

刚画了一个机房静电地板和相关接地图,不知道是否对呢?请大家帮指点下,感谢。

回复

孙国平 发表于 2015-1-7 15:40:38
没有见过这么铺的
liudinghai0911 发表于 2014-11-7 10:33:03
您这太浪费 ,属于土豪级别
zhangly5799 发表于 2014-10-27 09:39:16
按照原理来你的把接地排的两端通过接地汇流箱连起来,这样才能通过接地汇流箱里边地线把产生的静电导出去。这样画的没法释放静电了。