光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

公共广播兼用消防报警广播时,分区需与防火分区一致么

查看数: 2514 | 评论数: 5 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2014-9-18 14:45

正文摘要:

公共广播兼做消防报警广播,我想问,公共广播的分区一定要和防火分区一致么?公共广播分区是按照业主要求将内部工作区和对外公众区划分,播放不同内容。 防火分区划分了3块。 图片中表示为一层分区差异,其他楼层 ...

回复

weimengruo 发表于 2014-9-22 17:29:50
一叶知秋123 发表于 2014-9-21 09:51
防火分区一般以卷帘门来定义防火分区的,消防报警广播系统一般是以楼层来定义分区的,公共广播兼用消防报警 ...

那就是我不用更改我的广播分区啦,谢谢~!
一叶知秋123 发表于 2014-9-21 09:51:31
防火分区一般以卷帘门来定义防火分区的,消防报警广播系统一般是以楼层来定义分区的,公共广播兼用消防报警广播系统,公共广播应该要具备联动到消控主机上,在消控主机上进行编程,具备在消控室能远程控制消防报警广播系统。
上海松江汪 发表于 2014-9-21 08:27:30
直接在公共广播主机加一个模块,着火时,切断背景音乐,或者给公共广播一个答无源动作信号,公共广播主机直接切成火警状态,播出火警广播
weimengruo 发表于 2014-9-19 16:23:31
tanping119 发表于 2014-9-18 17:02
通常是按---楼层,,,

那就是不用强制按防火分区来划分广播喽?某一层有着火点,该层和其相邻层都响应广播就行了吧?
tanping119 发表于 2014-9-18 17:02:48
通常是按---楼层,,,

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )