对讲门口机出门按钮线导致出门按钮功能失效,用表打线没问题,详细情况见帖子内容

查看数: 1188 | 评论数: 4 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2013-5-9 09:59

正文摘要:

1、对讲门口机有2P排线是插出门按钮功能的,接上2P排线,将排线2端并在一起即可开门,且开门正常; 2、将出门按钮2芯线接在2P排线2端,把排线2端并在一起,第1次并可以开门,以后再并都无反应了; 3、用万用表打出 ...

回复

杨鑫浩 发表于 2013-5-11 12:41:25
线路是如何从主机到按钮布线的,周围确实有强干扰吗?  如果实在不能换线,就考虑中间继电器的办法解决。
abd78910 发表于 2013-5-10 13:52:48
但不知道怎么解决,换线是很麻烦的。不换线能解决吗?
abd78910 发表于 2013-5-10 13:52:18
后来发现问题了,原来是按钮线带电了,带了2-3V左右的电。
abd78910 发表于 2013-5-9 10:00:21
我把我能解释的水平都用上了,希望大家能听得明白哈,帮忙看看是怎么回事。谢谢!