光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6645|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

楼宇门禁系统防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-9-12 15:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

我们小区门禁系统已更换了2次产品,但防雷的根本问题没有解决,每次打雷就导致系统瘫痪.

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2008-9-12 15:53:31 | 只看该作者
华为代理商

补充说明:该门禁系统是以色列DDS品牌,通讯是多个控制器(一般是10个控制器左右)汇总后由485转换为TCP与门禁服务进行通讯.

3#
发表于 2008-9-12 16:14:00 | 只看该作者
华为代理商
通讯控制器应该加防雷保护。(注意:线路两头都需要增加防雷)
4#
 楼主| 发表于 2008-9-13 09:02:25 | 只看该作者
华为代理商

请教弱电设备受雷击损坏,一般损坏的部位是什么?我们公司大多是通讯端口.

5#
发表于 2008-9-17 22:20:58 | 只看该作者
华为代理商
         其实这个问题根本你没找到。1:你那室内外管线应该不是金属管线;2:联网信号线无屏蔽;3:市电浪涌保护不力;4:设备供电电路过电保护有缺陷。以上4点提供参考。
6#
发表于 2008-9-17 22:32:12 | 只看该作者
     一般损坏的部位是通讯端口,我估计应该是你那室内外管线应该不是金属管线,你们小区遭雷击损坏的恐怕不只小区门禁系统。别的系统也有一点点吧!
7#
 楼主| 发表于 2008-9-20 14:07:44 | 只看该作者

呵呵,室外线管不是金属管

 

8#
 楼主| 发表于 2009-8-26 12:06:12 | 只看该作者
你是个专业人事,和分析的差不多。谢谢。
9#
发表于 2009-9-20 10:27:13 | 只看该作者
7楼的说得对了
10#
发表于 2010-3-17 12:02:22 | 只看该作者
在信号线上做“钳位电路”