大型地网接地电阻测试仪主要用于测量各种地网的工频接地电阻值和土壤电阻率,可在不停电时进行测量。 
    地网接地电阻的测量,由于受电力系统零序电流的干扰以及高频干扰等各种干扰,使得测试结果产生很大的误差。特别是大型接地网接地电阻一般很小(一般在0.5Ω以下),干扰带来的相对误差更大。测量结果的不准确性带来的损失是可想而知的,例如损坏设备、地网误改造等,还会带来严重的安全隐患。目前,测试接地网工频接地电阻值的方法很多,其中主要是工频大电流法和异频法两种。为了提高信噪比,减小测量误差,工频大电流法采用加大信号的办法,即加大测试电流(一般要求在30A以上)。这种方法由于采用了很大的测试电流,使得设备非常笨重,且布线劳动强度很大,耗时好力。异频法则是通过降低干扰来提高信噪比,它通过改变测试电流频率来避开50Hz工频干扰,由于信号频率与干扰频率不同,就可以通过滤波器来滤除工频干扰,从而提高测量精度。异频法由于采用的测试电流较小,因此设备小巧,布线劳动强度大大减轻。 
但是,工频接地电阻是指接地体在工频电流下呈现出的阻抗,而异频法采用的测试电流频率不为工频,因此其测量的工频等效性较差,有悖于电力系统规程规定的工频等效性要求。采用的测试频率与工频相差愈远则等效性愈差,即测量误差越大。为了保证测试的准确性,测试电流的波形必须为正弦波,且测试频率与工频不能相差太远。早在70年代,美国、日本等国就规定了测试频率与工频之差不能超过10Hz,我国也于2004年制定了DL/T845.2标准,该标准规定了测试频率与工频50Hz的频率偏差不宜超过±10Hz,也就是说测试频率须在40∽60Hz之间。大部分仪器采用45Hz和55Hz两种频率进行测量,再计算出50Hz下的等效阻抗,因此测量的准确性进一步得到提高。