紧急求救:

我这里用了BOSCH总线制紧急报警系统,挂了27个非品牌的紧急无线接收模块,有键盘有电脑,总线长300米,工程商说总线不能用屏蔽双绞,所以用的是非屏蔽非双绞.现在的问题是:系统时不时误报,提示"MPX总线故障\防区故障\MPX总线故障恢复\防区故障恢复",来回折腾了三个月,27个无线接收模块都换过,主板也换过,总线也换过(还是非屏蔽非双绞1.5mm2铜芯线).

仍然没解决!请教各位高手,是哪里出错了.