[分享] 电气接线冷压端子验收经验贴

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-1-29 11:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
冷压压接端子在弱电气接线中应用算是比较普遍的,因为简单便捷的接线很受广大技术人员的喜欢,但是如果压接出错也是一件让人头痛的事情!为此小编给大家整理出对冷压端子检验工作的方法!
1按导线截面使用对应的合适的冷压端子,要求对应规格完全相同。
2剥去导线绝缘层的长度符合规定,要求长度正确。
3导线的所有金属丝完全包在冷压接线端子内,要求无散落铜丝。
4压接部位符合规定,要求压接部位正确。
5压接后的强度检验依据TB/T1507-93标准中关于抗拉强度试验的强度,参照附表3执行,用经过校准的TLS-S2000A弹簧拉压试验机来检定压接的质量。
6压接工具的检验压接工具必须以满足附表3的固着强度为要求,每三个月检定一次,符合要求的工具应具有显示其在有效期内的标签。
7布线捆扎布线捆扎时每隔400~500mm至少捆扎一次。
经上诉要点查验可杜绝大部分的事故原因,而且要比平常的验收工作精简了许多,希望对大家的工作有所帮助。