光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 9396|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

排风机与送风机的风阀问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-8-4 21:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
在以前单位地下室的排风机房和送风机房内的风阀均处于关闭状态,当启动风机时风阀自动打开或拉动风阀启动绳时风阀打开风机启动;可现在的单位风阀是处于长开状态的启动风机时风阀无反应;风机控制柜打在自动后拉动风阀启动绳风阀关闭风机无反应;请问风阀处于什么状态是正常的?风道中有什么样的阀?都起什么作用?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-8-5 08:10:20 | 只看该作者
华为代理商

排烟阀、防火阀的主要用途

    高层及其它各类现代建筑大都设有通风、空调及防排烟系统,一旦发生火灾,这些系统中的管道将成为火焰、烟气蔓延的通道。为了阻止火势通过风管蔓延扩大,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中均明确规定了防火阀、排烟阀的设置要求。

    防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口处,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭,并能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。

3#
发表于 2008-8-5 21:24:13 | 只看该作者
华为代理商
规范中是否有要求:在发生火灾时管道内气体温度以达到防火阀关闭时是否执行联动关闭风机或反馈信号.
4#
发表于 2008-8-14 16:20:55 | 只看该作者
华为代理商
支持
5#
发表于 2008-8-20 10:51:45 | 只看该作者
华为代理商

    二楼那位仁兄回答的很全面,感谢了,我学习了新知识.

6#
发表于 2008-8-22 19:51:21 | 只看该作者

支持!

7#
发表于 2008-8-23 02:36:19 | 只看该作者
学习中
8#
发表于 2008-8-23 09:21:24 | 只看该作者
学习了,谢谢。
9#
发表于 2008-8-23 17:38:54 | 只看该作者
学习了,谢谢
10#
发表于 2008-9-1 02:36:39 | 只看该作者

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-6-1 08:53 , Processed in 0.143822 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表