四十五项电气配管质量通病及解决办法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-4-8 08:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

  在电气施工过程中,配管的质量好坏直接影响到整体工程的质量,严重的会导致管路不通,而重新修复又将给土建工程已完的成品、半成品带来损失。在工业与民用电气安装工程施工过程中所暴露出来的明、暗配管的种种问题及所带来的危害,总结出电气配管中容易出现的质量通病四十五项及解决办法。

通病一:非镀锌钢管管内壁不刷防锈漆。
危害:管内壁易锈蚀。
解决方法:可用浇注法补刷防锈漆。

通病二:非镀锌钢管管外壁一律刷防锈漆。
危害:敷设在现浇混凝土层中的管子,刷漆后管外壁与混凝土不能很好结合。
解决方法:敷设在现浇混凝土中的管子,管外壁不要刷漆。

通病三:管子不分大小一律采用套管连接。
危害:一旦漏焊,管内易流入水泥砂浆。
解决方法g50 以下的管子禁止采用套管连接。

 通病四:两根不同管径的管子采用承插式连接。
危害:从大管径向小管径方向穿线时,导线会受阻。
解决方法:两根管子连接,管径必须相同。

通病五:大管径的管子连接时不打喇叭口,也不用套管,直接对焊。
危害:管内壁易流入焊渣,形成毛刺。
解决方法:必须采用打喇叭口或套管方式连接。

通病六:管箍处,管与管之间不焊接地跨接线。
危害:不能形成电气通路,起不到接地保护作用。
解决方法:必须焊接地跨接线,而且不能遗漏。

通病七:弯管器与管子规格不匹配。
危害:煨出的管子不美观且易受损。
解决方法:选择合适的弯管器。

通病八:管子煨弯不考虑弯曲半径。
危害:弯曲半径过小影响穿线。
解决方法:选择合适的模具,注意弯管半径。

通病九:管子套丝扣,只套一遍。
危害:丝扣粗糙,影响使用。
解决方法:套丝不得少于两遍。

通病十:管子套完丝不扫口。
危害:管口易产生毛刺。
解决方法:用扫口器或手钳扫口。

通病十一:不管管径大小,一律用<6 圆钢作接地跨接线。
危害:影响接地效果。
解决方法:管径大于Dg20 应选择大于<6 圆钢,或选择扁钢
(可根据管径大小定) 。

通病十二:穿线前管口不戴护口。
危害:易刮伤导线绝缘层。
解决方法:穿线前必须先戴护口。

通病十三:管子连接前事先穿好铁线。
危害:铁线锈蚀后,会断在管内影响穿线。
解决方法:穿线前夕,再穿铁线。

通病十四:管子配好后,管口不作临时封堵。
危害:管内很容易流入砂浆或掉入异物。
解决方法:配完管后,立即封堵。

通病十五:电源进线管不敷设在总开关侧。
危害:箱(盘) 内的配线易交叉。
解决方法:配管时按电源进线、出线先后顺序排列。

通病十六:多根管子进入配电箱(盘) 内成束状。
危害:箱(盘) 的敲落孔用不上还得扩孔。
解决方法:配管时应安装成排管状。

通病十七:管长、弯多不加装接线盒。
危害:给穿线带来困难。
解决方法:加装过线盒。

通病十八:将管子敷设在梁最上层主筋上或二层钢筋网上面。
危害:管子有可能露出混凝土层面。
解决方法:施工时注意与钢筋工的密切配合,将管子敷设在梁主筋内或钢筋网内。

通病十九:管子敷设在找平层内。
危害:管子有可能露出找平层,层面易产生裂缝。
解决方法:必须将管子敷设在钢筋网内。
通病二十:电缆保护管管口不打喇叭口。

危害:穿电缆时易刮伤绝缘层。
解决方法:配管前就打好喇叭口或将管口内壁用半圆锉打磨光滑。
通病二十一:电缆穿入保护管后不封堵。
危害:水或小动物易进入。
解决方法:穿入电缆后,及时用封堵填料或沥青封堵。

通病二十二:接线盒不固定。
危害:混凝土振捣时易造成接线盒移位。
解决方法:接线盒安装完毕及时固定(钢模板上可点焊,木模板可用钉子固定) 。

通病二十三:在木板上固定接线盒时,钉子钉在盒内。
危害:影响穿线,即使剪断钉子的残留部分也易刮伤导线绝缘层。
解决方法:钉子必须钉在盒外面。

通病二十四:接线盒处的接地跨线漏焊。
危害:由于焊的时间长,镀锌层会被大面积烧毁。
解决方法:采用点焊即可,但要焊牢。

通病二十五:接线盒的敲落孔不用的也敲掉。
危害:易流入水泥砂浆。
解决方法:不用的敲落孔应保留。

通病二十六:接线盒用干砂填充。
危害:干砂流失后,水泥砂浆就会乘虚而入。
解决方法:可用湿牛皮纸或用保鲜袋装上锯末填充接线盒。

通病二十七:灯头盒用其它接线盒代替。
危害:其它盒较浅不适用。
解决方法:必须使用灯头盒。

通病二十八:墙上放置接线盒时,不考虑抹灰层厚度。
危害:抹灰后,接线盒凹进墙面,影响开关或插座安装。
解决方法:安装接线盒时,可凸出墙面10 cm~15 cm。

通病二十九:在轻质墙面上,接线盒背对背放置。
危害:接线盒将凸出墙面。
解决方法:可人为地将接线盒相互错开放置。

通病三十:在柱子上放置接线盒,应一律居中放置。
危害:一旦主筋是单数势必要挡住盒口。
解决方法:根据实际情况合理放置接线盒。

通病三十一:一个灯头盒进入多根管子。
危害:造成盒内空间狭小。
解决方法:事先考虑好管子的布置,一个盒内不宜超过四根管子。

通病三十二:过线盒、接线盒不盖面板。
危害:影响质量和美观。
解决方法:必须加装面板,但不允许使用镀锌铁皮。

通病三十三:过线盒、拉线盒选位不当。
危害:影响建筑物美观。
解决方法:事先考虑好盒子的位置。

通病三十四:同一房间、同一标高的接线盒高、低不一致。
危害:影响质量和美观。
解决方法:可用连通管检验每个盒的标高,确保高、低一致。

通病三十五:接线盒(箱) 、配电箱(盘) 用气焊割孔。
危害:本体受热变形,外观受损。
解决方法:严禁用气焊割孔,可用扩孔机扩孔。

通病三十六:明配排管、管箍无序,随意放置。
危害:影响质量美观。
解决方法:把管箍相互错开,有序排列。

通病三十七:明配排管、接地跨接线焊的方向不一致。
危害:影响质量和美观。
解决方法:排列方向要一致。

通病三十八:明配排管、弯管处的弧度不一致。
危害:影响质量和美观。
解决方法:保持弧度一致,有序排列。

通病三十九:明配管使用暗接线盒。
危害:影响质量。
解决方法:明配管必须使用明接线盒。

通病四十:明配管使用水管弯头。
危害:影响质量。
解决方法:只能煨弯或用模具顶弯。

通病四十一:明配管潮湿环境不装防水弯头。
危害:影响质量。
解决方法:必须加装防水弯头。

通病四十二:用电设备电源进线管穿线不用金属软管保护。
危害:影响质量。
解决方法:必须使用金属软管,并使用专用接头连接。

通病四十三:吊顶内配管不使用支(吊)架,直敷于轻钢龙骨上。
危害:轻钢龙骨受压后易变形。
解决方法:必须使用支、吊架或利用龙骨吊架。

通病四十四:吊顶配管随意敷设。
危害:给线路维修带来困难,也不美观。
解决方法:应遵循“明管暗配”原则。

通病四十五:安装管卡子仍然使用打木楔。
危害:时间长了管卡易松动。
解决方法:应使用塑料膨胀塞。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-4-8 08:28:18 | 只看该作者
华为代理商
好文章,加精华,让更多同行了解和学习!!!(收藏中...)
3#
发表于 2008-4-8 08:41:04 | 只看该作者
华为代理商

懂的好多啊

希望向你多多学习。

初学者

4#
发表于 2008-4-8 12:58:24 | 只看该作者
华为代理商
好家伙,施工宝典
5#
发表于 2008-4-13 11:51:05 | 只看该作者
华为代理商
,学习了.
6#
发表于 2008-4-13 15:31:58 | 只看该作者
7#
发表于 2008-4-14 23:06:25 | 只看该作者

学习拉

8#
发表于 2008-4-15 11:47:48 | 只看该作者
好!xuexi
9#
发表于 2008-4-15 13:37:24 | 只看该作者

希望向你多多学习。

初学者

10#
发表于 2008-4-20 23:01:16 | 只看该作者
受教了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-6-8 05:06 , Processed in 0.130231 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表