1 明敷引下线与断接卡。
沿外墙用25*ffice:smarttags" />4cm镀锌扁钢引下,每一米做固定支架。离地1.61.8做断接卡,每处引下线打人工接地极,保护钢管密封处理。

墙角无柱无钢筋时采用,现在基本不建议再使用这种方法。

2
暗敷引下线与断接卡。

墙角有柱子,有ф10mm以上柱内钢筋4根,无柱内钢筋时用25*4mm扁钢,在1.61.8做断接卡,每处引下线打人工接地极,保护钢管密封处理。

无地圈梁或承台时采用。

3暗敷引下线,明测试卡。
利用柱内钢筋做引下线,或扁钢暗敷引下,在1.61.8做测试点,不断开。但注意在每个测试点埋地下1处应有引出外墙1的扁钢预留,以增打接地极。

有地圈梁与承台时采用。一般此种情况用于变配电房上。

4,另一种暗敷引下线,明测试卡。
利用柱内钢筋做引下线,在离地0.5处焊接铁板,引出一根40*4mm扁钢做测试点,扁钢应有穿螺栓的洞眼。同时注意在每个测试点埋地下1处应有引出外墙1的扁钢预留,以增打接地极。

有地圈梁与承台时,或钢结构厂房钢柱采用,一般此种情况用于厂房,住宅,一般建筑。

5
,暗敷引下线,暗装测试盒。

说明同上,暗敷测试盒。但我个人觉得应该用铁盒,铁盖板,可以用卫生间等电卫盒替代,那样比较直观。