已知:电流I=2A ,线路长L=200米  拟选定6平方线材;

根据数据计算如下:

求线路电阻:R=ρ×L/S=0.0172×200/6=0.5733(Ω)
求线路电压降:U=RI=0.5733×2=1.147(V)
起端电压12V时,尾端电压:12-1.147=10.853(V)

选用6平方铜芯电线;起端电压如果是12V,200米距离2A耗电电流时的终端电压约10.85V,能满足一般摄像机供电要求。

-------------以下我个人经验数据,供大家参考-------------------

普通黑白摄像机耗电电流约为:DC12V 200-350mA
普通彩色摄像机耗电电流约为:DC12V 350-650mA
小型红外摄像机耗电电流约为:DC12V 550-750mA
中型红外摄像机耗电电流约为:DC12V 850-1500mA
大型红外摄像机耗电电流约为:AC24V或AC220V供电

摄像机正常供电电压约为:10.6V~12.5V之间,过高的电压容易烧机器,过低的电压,将造成无法显示图像。