线缆计算公式对照

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-16 14:29:37 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
1、    订货总量(总长度M)=所需总长+所需总长*10%+总点数*6

2、    整数用线量(总长度M)=楼层*每层用线量
每层用线量=[0.55*(最远点距离+最近点距离)+6]*楼层信息点数

3、    总长度=最短信息点长度+最长信息点长度/2*总点数*3.3*1.2
注:得出的长度为英尺
用线箱数计算
用线箱数=总长度(单位米)/305+1
用线箱数=总长度(英尺)/1000+1
管槽线缆容量对照表
1    PVC槽(型号)    20*10    24*14    39*19    59*22    99*27    99*40
2    五类线(根数)     2    4    9    16    32    48
3    PVC管(型号)     ф16    ф20    ф25    ф32    ф40    ф50
4    五类线(根数)     2    3    6    9    15    24
5    度锌线槽(型号)     25*25    25*50    25*75    50*50    50*100    100*100
6    五类线(根数)     7    15    22    30    60    120

容量公式:    管槽容量=INT(管槽面积*K)    对CAT5 UTP来说K=0.012
例如:    100*100的桥架
算法:    100*100*0.012
结果:    120根

另一种算法     
100*100*0.4/28.6=139根,100*100为桥架的尺寸,0.4是因为桥架线缆敷设时的容量,28.6为线缆的横切面积
注:规范要求弱电的槽满率是40%,强电的槽满率是50%      