光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 草原123
打印 上一主题 下一主题

海湾消防设备技术服务

[复制链接]
21#
 楼主| 发表于 2009-9-8 19:54:26 | 显示全部楼层
华为代理商
[quote user="xutaom"]海湾开关板365d的喇叭声音极小,耳朵贴在喇叭上才能听到声音,请问板上哪个件坏了[/quote]



你可以找海湾办事处的维修
22#
 楼主| 发表于 2009-9-11 15:23:40 | 显示全部楼层
华为代理商
[quote user="heilong_1982"]您好,我想问下海湾的消防主机上有个故障是:00003从机,是什么意思,应该怎么处理呢?

说明与之相连的编号为3的从机有问题,处理相应的3号机就好了

[/quote]

00003号从机故障 说明你所联网的主机间通信有问题了。有可能是3号机有问题,也有可能是 3号机与主机联网的通信板通信线有问题。
23#
 楼主| 发表于 2009-9-21 09:04:54 | 显示全部楼层
华为代理商
望大家多多发言呢,需要资料的可以联系我。
24#
 楼主| 发表于 2009-9-22 18:25:15 | 显示全部楼层
华为代理商
[quote user="tj12345678"]𣂺新旧国标的区分,从哪年开始,了解一下,等待您的回复谢谢[/quote]



模块2008年6月1日销售,模块有8300 8301 8303 8304 8305 8306 8319 8313 新国标主要要求模块有检线功能。
25#
 楼主| 发表于 2009-10-8 09:43:52 | 显示全部楼层
华为代理商
[quote user="在路上"]新手学习中,我公司用的海湾的设备。现在有条回路一报警设备多了就报故障。请问什么原因?[/quote]



出现这种现象有好多的原因,不知道你总线上有没有隔离器。有可能是隔离器有问题了。具体我们可以邮件联系!
26#
 楼主| 发表于 2009-10-13 16:49:12 | 显示全部楼层
欢迎大家多多讨论!
27#
 楼主| 发表于 2009-10-14 18:33:39 | 显示全部楼层
[quote user="HAHA消防"]请问下主机上的报警、故障等信息不能反应到CRT上,但CRT能对主机进行复位操作,是什么原因,怎样解决?[/quote]

你用的是哪年的主机?CRT是哪个版本的?
28#
 楼主| 发表于 2009-10-19 08:17:10 | 显示全部楼层
[quote user="HAHA消防"]请问下主机上的报警、故障等信息不能反应到CRT上,但CRT能对主机进行复位操作,是什么原因,怎样解决?[/quote]



问题解决好了吗?希望能给你帮助。
29#
 楼主| 发表于 2009-10-20 21:16:11 | 显示全部楼层
[quote user="HAHA消防"]谢谢,还没解决,主机上的设备动作反馈信息有几十个,电脑上一个都没显示出来。报警信息也不能显示出。隔离信息倒是有几个。[/quote]

你可以换块通讯板 换块主板试试
30#
 楼主| 发表于 2009-10-21 20:09:21 | 显示全部楼层
[quote user="HAHA消防"]又有问题请教,我用的GST CRT2.1 版本,复位后主机信息传到电脑时平面图不停的转换,直到所有信息传完,中间无法停下来查看。报警信息也没有优先显示。是我不会使用还是软件问题?

[/quote]



2.1的是有点问题但是没有遇到过你说的问题。建议你换高版本的。