光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 83644|回复: 353
打印 上一主题 下一主题

海湾消防设备技术服务

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-3-13 16:13:16 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
本帖最后由 草原123 于 2012-6-6 18:38 编辑

<P>海湾消防设备技术服务&nbsp; 大家多多交流共同进步!</P>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2008-3-14 21:51:20 | 显示全部楼层
华为代理商

这些情况因为是具体情况要具体分析,所以没有什么技术资料。误报如果是个别的误报有几种可能 1 探头脏了 清洗就可以了 2 探头坏了 如果是一个回路误报有可能是线路故障 还有就是回路板故障 一般线路故障的几率比较大 不能联动可能是联动程序有问题了你可以查看一下

3#
 楼主| 发表于 2008-11-24 23:29:45 | 显示全部楼层
华为代理商
fhg1118:

能不能弄一点海湾的技术资料上传,不用核心的,比如说烟温感误报警、联动不能实现的一般处理办法、烟温感的清洁方法等,谢谢

烟温感清洁方法如你上面所说,但是请注意不要破坏了线路板,联动公式不能实现这个问题出现的原因很多,联动公式丢失不会联动这种情况就要重新编写联公式,联动公式编写错误也不可以联动那样就要改写联动公式。要具体问题具体分析没有固定的处理方法。如果出现不能联动你要首先查看是不是主机在自动状态,是部分允许还是全部允许符不符合联动条件 联动公式是不是存在 是不是编写的正确等
4#
 楼主| 发表于 2008-11-25 21:49:58 | 显示全部楼层
华为代理商

哪位有海湾消防操作手册?

不知道你要的是什么型号的操作手册?

5#
 楼主| 发表于 2008-11-25 22:04:27 | 显示全部楼层
华为代理商
我公司有很多大楼都是用海湾的产品,有5000型和9000型,现在有几台主机被施工队设置的密码,但由于有些调试的技术员离开了原公司,或后来他们有到现场维修改了密码,我想请教一下,怎样才能清除他们设的密码,恢复到出厂时的设置,在此谢过了!!!
6#
 楼主| 发表于 2008-11-29 09:35:26 | 显示全部楼层
都是高手!高手如云呢!
7#
 楼主| 发表于 2008-11-30 14:04:18 | 显示全部楼层
呵呵 欢迎加入!共同进步!!!
8#
 楼主| 发表于 2008-12-8 16:36:28 | 显示全部楼层

维保检查中的注意事项fficeffice" />

 

维保检查的目的是检查出消防系统存在的问题,但我们一定要避免因为我们的疏忽和不懂造成设备的损坏或误判断。首先应对整个消防系统有一个大概了解,尤其是联动系统,不知道的设备不要乱启动,启动前通知人去看守,否则因我们启动泵、空调、电梯、电源强切、还可能有一些其它设备,可能带来损失,给自己工作带来被动。自动试验时,把不想自动启动的设备隔离。下面是一些系统检查的注意事项。
一、 自动报警系统
此系统一般人都比较熟悉,也不会造成重大事故,但一些地方也应注意:
1
所试探测器等现场设备未在图纸上标定或位置错误,也有的汉字注释不对或不全面。
2
控制器清洁首先应关机,然后用细毛刷轻轻扫去灰尘。必须拆板的,应记住拆装位置。
3
注意控制器的联动公式和黑匣子记录是否正常。

二、 消火栓系统和水喷淋系统
此系统一般人接触较少,如果操作不当,会出现严重后果。注意事项如下:
1
消火栓系统一般底层静压不超过8kg,动压5kg
2
在压力最不利点试验消火栓,压力不低于0.7kg,水枪水柱可以达到7米。
3
老工程消火栓系统试验,注意泵的流量和扬程,一般接两只以上出水水枪,否则有可能造成管道压力过大。
4
试验消火栓按钮时应注意,该消火栓按钮是否可直接启泵。
5
试验泵时,可点动试验。如想试验一段时间,可关闭楼顶水箱阀门,打开泵后的放水阀门,待压力降低一些后,再开启泵,试验结束后,恢复原样。
6
喷淋系统最大静压不超过12kg,最小出水压力0.5kg
7
喷淋系统试验应先试泵,再在湿式报警阀后放水试验报警阀,最后再在每个末端放水试验水流指示器等。
8
喷淋末端放水试验前应先关闭楼顶水箱阀门。
9
管道应定期作冲刷,待出水处水质清洁结束。
10
应熟悉每层的蝶阀位置,如喷头误喷或灭火结束,应先关闭该层蝶阀。

三、 防排烟系统
1
试验正压送风时,可能因风道内灰尘太多,会对环境造成污染。试验最好选在用户下班后或节假日。
2
排烟阀、送风阀等可能动作几次后失灵,应会处理。
四、 卷帘门系统
1
试验前移走卷帘门旁的物品。
2
试验时卷帘门旁一定要有人,当卷帘门两边有一边卡住时,应及时手动停止,否则有可能造成卷帘门或电机损坏。
五、 消防广播系统
1
消防广播要分层测试,不要一起打开所有层的广播。
2
注意检查每一只广播音箱。

9#
 楼主| 发表于 2008-12-9 17:20:30 | 显示全部楼层
大家多多讨论  共同进步
10#
 楼主| 发表于 2008-12-12 17:15:58 | 显示全部楼层
在平时的工作中遇到有故障的设备一般可分以下几个个步骤来检查:





1.

目测法




2.

静态电阻测量法、




3.

动态电压测量法、




4.

波形测量法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-6-6 06:12 , Processed in 0.202211 second(s), 21 queries , Gzip On.