弱电论坛

标题: 海湾机上的烟感、模块时故障时自动恢复? [打印本页]

作者: 铃铛    时间: 2013-2-3 11:56
标题: 海湾机上的烟感、模块时故障时自动恢复?
烟感、模块换了许多遍了,线也查过没老化和接触不良。求指点?烟感、模块都设在高压变电房,是否是线路干拢呢?
作者: xinhope    时间: 2013-2-3 13:40
排除设备原因,就是线路的问题。
作者: tanping119    时间: 2013-2-3 16:49
查看器件的----工作曲线,看看模拟量(曲线)是否正常
作者: zuoshou    时间: 2013-2-3 20:38
还应该是线路问题!
作者: hudaojia    时间: 2013-2-4 14:34
直接接在主机上面看下 排除法
作者: hudaojia    时间: 2013-2-4 14:34
直接接在主机上面看下 排除法
作者: liqiangrz    时间: 2013-2-4 22:15
回路线用的是双绞线还是屏蔽双绞线,如果不是屏蔽的,估计八成是干扰
作者: 铃铛    时间: 2013-2-4 22:17
liqiangrz 发表于 2013-2-4 22:15
回路线用的是双绞线还是屏蔽双绞线,如果不是屏蔽的,估计八成是干扰

平行线用镀锌管铺设
作者: liqiangrz    时间: 2013-2-4 22:20
铃铛 发表于 2013-2-4 22:17
平行线用镀锌管铺设

赶快把线换了吧,不符合规范不说,以后还得老是误报。

作者: liqiangrz    时间: 2013-2-4 22:21
换屏蔽双绞线,并把屏蔽网可靠接地
作者: 铃铛    时间: 2013-2-4 22:30
liqiangrz 发表于 2013-2-4 22:21
换屏蔽双绞线,并把屏蔽网可靠接地

主机柜内两个模块是用双绞线的,也出现同样故障。。???
作者: 万事不懂    时间: 2013-2-5 11:07
回路线用的是双绞线还是屏蔽双绞线
作者: xinhope    时间: 2013-2-5 14:21
海湾的模块和烟感,能看工作曲线吗? 怎么查看?
作者: liqiangrz    时间: 2013-2-5 15:55
铃铛 发表于 2013-2-4 22:30
主机柜内两个模块是用双绞线的,也出现同样故障。。???

如果主机柜内的模块跟报故障的烟感等设备在同一个回路上,应该就是受干扰引起的吧,如果不在一个回路上,那可能是其他原因引起的。(水平有限,仅供参考)




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2