弱电论坛
标题:
有关松江各系列主机疑难杂症及解决方法探讨
[打印本页]
作者:
gstd
时间:
2013-1-28 22:20
标题:
有关松江各系列主机疑难杂症及解决方法探讨
1、前天测试3101主机系统一回路烟感 手报 不报火警 只报故障 烟感巡检灯常亮 只不过主机报的是故障 量下来线间电压正常 正负极没接反 无短隔模块 就是线间电阻稍微低了点 不测烟感的时候正常 无故障提示 小弟估计是某个设备引起 大家有何意见?
2、松江3102主机八回路一号老是报反馈 模块属性是卷帘门 但是把模块隔离了 还报反馈 时而恢复 于是 把模块拆之 但纳闷还是时而报反馈 时而恢复 系统之前无人动过 肯定无重码 只是系统联动过一次以后出来的 本人初步怀疑是回路板问题
3、3102主机 测试烟感 打印机报警打印一走纸 机器就死机 回路板上首发指示灯全亮 关闭打印机 未死机 怀疑打印机坏 更换之 老样子 排除打印机问题 然后更换主机主板 还是死机 再更换主机回路板 只要一测试烟感 三个以上 还是死机 于是乎 邪门了 更换电源盘 暂未发现死机 断定为回路板坏 这问题有人遇到么?
4、3102主机 松江crt程序老是跳某个地区页面 但该页面无任何报警及故障及反馈 主机也未任何提示 但主机屏幕老是常亮 无屏保 不休眠
作者:
tanping119
时间:
2013-1-29 07:45
松江有些主机是属过渡机型,工作起来不是很稳定的,另外,受外线敷设质量,器件受潮等因素影响,具体问题还要具体对待。
作者:
xfnijing
时间:
2013-1-29 09:41
松江同一型号的主机,出厂时间不同,版本也不同。故障现象也有所不同。
作者:
xvzhanfeng
时间:
2013-1-29 16:21
前1.2应该是线路问题,后两个3.4应该是主机本身问题,也跟所带的报警设备有关。
作者:
xfnijing
时间:
2013-1-31 12:40
有些所谓的疑难杂症,只是你碰到的少。大多数的问题出在线路上,替换法是最简单有效的方法。
作者:
jnljxf2009
时间:
2013-1-31 22:48
第3条,我的建议是单独给打印机一个电源5V,怀疑打印机打印时电流过大,引起主机软复位。
作者:
万事不懂
时间:
2013-2-1 11:42
大多数的问题出在线路上
作者:
hudaojia
时间:
2013-2-1 13:49
xfnijing 发表于 2013-1-31 12:40
有些所谓的疑难杂症,只是你碰到的少。大多数的问题出在线路上,替换法是最简单有效的方法。
向高手学习
作者:
y222x
时间:
2013-2-3 08:58
松江有时很无语我单位的就是总是有很诡异的问题,最离谱的是竟然 好几十个点光双号的故障 单号的没问题无语!不管他自己几天后就好了 老郁闷了
作者:
上海松江汪
时间:
2013-3-13 12:21
有些问题,特别是没有遇到过的问题,要耐心,一样一样排除!