弱电论坛
标题:
厂区监控问题!
[打印本页]
作者:
花谢花开人依旧
时间:
2013-1-17 15:11
标题:
厂区监控问题!
前段模拟摄像机,厂房2层,机房在1层,,10根网线全部汇在机房,用16路硬盘录像机连接网线(用BNC转RG45),然后前段用RG45转BNC 连接摄像机,电源使用12V 2A的开关电源2个通过网线传输到模拟摄像机前段, 我想问的是这样可行吗?成本比用视频线+RVV2*1.0的线低吗?通过网线转接,视频信号影响大吗? 这样出来效果稳定吗?甲方愿意这样做吗? 在线求回复!!!!!
作者:
安防360
时间:
2013-1-19 14:44
供电最好走电源线不要网线一起走,一条网线可以传4个视频信号(不过最好1路留着备用),用无源收发器网线质量好的话可以传300米,效果还是很稳定的
作者:
大角快跑啊
时间:
2013-1-23 11:43
直接用双绞线传输器就可以解决了
作者:
ayjf1974
时间:
2013-1-23 12:28
电源最好别走网线,用双绞线传输器就行
作者:
shl19880227
时间:
2013-1-24 09:21
无干扰是可以的 但时间久了就不好说了 车本下来了 维护麻烦了
作者:
下雨时..
时间:
2013-1-27 16:46
用双绞线传输器不然图像效果会越来越差的,电源线单独取电了
作者:
人伴影相随
时间:
2013-1-29 11:33
个人觉得不可取,弊端太大了
作者:
Davi
时间:
2013-1-31 20:19
电源别用网线
作者:
缺爱不缺钙
时间:
2013-2-6 10:57
我做过网线连接,一根网线,接两个摄像头并供电,信号肯定有一定影响的,但如果甲方要求不高,200m内是可行的,但时间长不了,只能用于临时。
作者:
bill653
时间:
2013-2-12 11:09
呵呵,改天也拿网线试一下。
作者:
TMac
时间:
2013-5-29 15:48
受教了
作者:
信息时代
时间:
2013-6-6 07:30
学习中
作者:
加勒比海
时间:
2013-6-6 09:03
没试过 下回试一下
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)
Powered by Discuz! X3.2