标题: 这两个接线(485协议)方式那个正确(图)
厂家要求按a图接线。而施工方要按b图接线并说有实际案例,没有问题,求教一下,那个图是正确的,谢谢!
作者: 主席    时间: 2013-1-3 22:43
理论上是图正确,现实B图也能使用还挺实用的,却有实际案例
作者: 土老憨    时间: 2013-1-4 09:30
明显的是A  是什么系统?监控?门禁?报警?
作者: zhangbo123    时间: 2013-1-4 09:56
总线 也叫手拉手接法 理论是1200米 实际800米左右 A是标准做法
作者: yktbest    时间: 2013-1-4 11:44
一楼说的对,是A图的接线方法。
作者: yktbest    时间: 2013-1-4 11:50
485总线,肯定是A图正确。
作者: wangkide    时间: 2013-1-4 17:16
看看真没注意学习了,B能用吗
作者: liubin6881    时间: 2013-1-4 17:27
分情况  要是报警的话 在探头端加地址模块用A 监控的话常用B

作者: guyue_boy    时间: 2013-1-4 18:27
A是手拉手布线,如果采用B布线方式,建议采用4路485集线器
作者: li345625845    时间: 2013-1-4 20:38
a对
当然是a对了
作者: 三十而立    时间: 2013-1-5 08:46
肯定是A 图啊!
作者: ruodian1030    时间: 2013-1-5 20:23
还是对讲用A的多,监控用B的多
作者: SG2013    时间: 2013-1-6 10:39
我感觉吧,还是B比较实用。
作者: zuoshou    时间: 2013-1-6 13:31
就向各位学习!
作者: szcundan    时间: 2013-1-6 15:19
B图能用吗?俺们还没有过,A图是比较保险的方法
作者: tanping119    时间: 2013-1-6 20:29
A--是常规的、正确的布线方式,B--非正规的(不安设计要求)布线方式,工作极不稳定。
作者: zalara    时间: 2013-1-6 21:04
难道不是一样的么。。。
作者: ffee2233    时间: 2013-1-7 08:46
看不见阿
作者: shcmai    时间: 2013-1-8 14:56
无法判断。理论上2张图纸的接线原理都为正确。都为串联。在施工中叫手拉手接线方式。
作者: zhaojb    时间: 2013-1-8 16:48
也学习学习            
作者: zhaojb    时间: 2013-1-8 16:49
也学习学习            
作者: abcabcbbx    时间: 2013-1-17 21:40
个人意见还是A图的手拉手靠谱。。。
作者: zhoumelody    时间: 2013-1-17 22:45
只见过A图,没有见过B图。楼上的说监控用B图的能科普下不,谢谢了
作者: 安防360    时间: 2013-1-19 14:32
这不是一样的吗?
作者: 安防360    时间: 2013-1-19 14:35
A是一个个串下去
B只是把设备分两组来按A的接法来,最后在并在一块。
B的方法好,减少单条接线长度
作者: kingf    时间: 2013-1-21 20:33
485只能串行吧 a对
作者: zjd87470615    时间: 2013-1-23 11:55
A是标准的,厂家说了算
作者: ggex78    时间: 2013-1-24 15:32
其实485的接线方式,就是按A的做法。
B的做法,这种是叫做星形连接,就不是总线的形式了。
另外,接上去了,是可以通讯的,但是通讯的距离会受到大大的影响,就是传输不了1200米的距离。
如果楼主所接的设备多,链路长的话,肯定会出问题的。
通讯效果会很差,通,是通了,但是什么丢包延时,什么都会出来。
作者: 杨鑫浩    时间: 2013-1-25 09:58
a图是理论和规范,但b图是实践和实用,我公司就是经常b图施工。
作者: 雨夜独行    时间: 2013-2-3 09:05
其实485的接线方式,就是按A的做法。
B的做法,这种是叫做星形连接,就不是总线的形式了。
另外,接上去了,是可以通讯的,但是通讯的距离会受到大大的影响,就是传输不了1200米的距离。
如果楼主所接的设备多,链路长的话,肯定会出问题的。
通讯效果会很差,通,是通了,但是什么丢包延时,什么都会出来。
  忘了告诉大家了 这是一个门禁系统 完工了,是按照图B的方式接的线, 传输距离也就300米,不是很稳定的,传输有延时,下回再干485的时候,按正规的接法接一下,看看怎么样。谢谢大家的回复。

作者: 分特范戈    时间: 2013-4-28 16:51
实际应用的好经验。
作者: 阿鑫    时间: 2013-5-2 11:23
A最常见。。 但是B没见过,看来孤陋寡闻了啊。这样接真的能行?
作者: shwp168    时间: 2013-5-20 12:59
距离不长都能用,一般都采用A,省线。
作者: 174978371    时间: 2013-5-20 13:06
A  正确。 485总线采用串接方式。 若距离远,B会丢帧
作者: hwj200323    时间: 2013-5-21 15:54
其实都可以做的啊,主要是看你的地址模块的编程
作者: 雨夜独行    时间: 2013-6-6 10:04
这个图是门禁的 工程已经完工 使用比较正常 主板用的是门吉利的(老款)  谢谢大家的回复

作者: 雨夜独行    时间: 2013-6-6 10:05
是按照B图施工的
作者: s98170    时间: 2013-7-18 22:07
本帖最后由 s98170 于 2013-7-18 22:09 编辑

B也行,但关接的数量有限制,还有如果并接多了会有影响吧,最好接的时候放个485共享器在上面个人感觉。。。
作者: elengray    时间: 2013-7-20 09:51
我也觉得A图是对的。
作者: kensss    时间: 2013-7-22 11:21
一样的,使用上没有区别
作者: xxh0906    时间: 2013-8-31 23:18
学习
作者: dianxin056    时间: 2014-1-26 14:35
A图示485总线协议标准接法,不能成环,B图在工程用的少,容易出问题
作者: micit168    时间: 2014-1-26 15:32
看你的产品支持B类不,手拉手为A图,B图可能会造成通讯不稳定等
作者: lingyuxinyue    时间: 2014-1-27 22:40
这个受教了,原来我懂得太少了
作者: 小鸣哥    时间: 2014-1-29 23:09
A图,手拉手!
作者: f496751    时间: 2014-2-8 21:23
A是正确的 B图也可以用 有实际操作经验。 A图接法 一般是道闸用的,但是监控 和别的485 完全可以随便串!~最终端口能到电脑就都是可以用的