弱电论坛
标题:
消防主机备电[24V/12AH],如何确认输出电流[A]以及后备电时间[T]?
[打印本页]
作者:
阿飞猫
时间:
2007-8-29 08:56
标题:
消防主机备电[24V/12AH],如何确认输出电流[A]以及后备电时间[T]?
是否可这样理解:现场消防设备合计输出电流为1A的时候,备电可持续供电12个小时?
作者:
弱电初学者
时间:
2007-8-30 08:23
可以这样理解,但楼主讲的是理想状态下可以持续12小时,实际能供个8小时已经不错了。
作者:
zhangganglie
时间:
2008-4-7 22:12
谢谢分享
作者:
鲁青
时间:
2008-4-11 16:51
这跟设备的耗电量有关,探头经常误报、报警后不复位都会消耗电池的电量。
静态电流:
800uA
报警电流:
2mA
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)