楼宇对讲主机安装好后电磁锁断电,拆掉锁线电磁锁正常
此主机故障:1、正常安装后,电磁锁不加点,拔掉主机锁线电磁锁正常运行;
2、使用替换法测试,正常用行(A单元与B单元替换);
3、此主机有刺耳的啸声;
检测分析:1、主机在待机情况下(L+L-有18V以上电压输出,分机开锁时有16V以上电压输出);
注:以上均按照设备厂家提供的接线图安装调试。