标题: 维修狮岛后引发的问题
我单位有一套狮岛SD-2100,上次6月1日被雷击后,更换连动主板,发现现在每次开机都会误,都是报喷淋压力表,一次2个,楼层每次不同,请各位高人指点12
作者: wangxiangyu 时间: 2007-8-24 09:08
为什么更换主板?你的系统没有作防雷接地么?如果是误报,你更换主板后程序动过么?先检查一下回路总线,
作者: 郑志清 时间: 2007-8-24 15:38
因为联动主板被雷击穿,所以更换,防雷接地连接良好,线路正常
作者: 弱电之家 时间: 2007-8-24 15:52
每次误报是不是在同一回路上的设备,更换“隔离模块”。 拆除总线上所有探头及与主机的联线等,用500V摇表检查总线绝缘性能...