标题: 喷淋启动与切电联动吗? [打印本页]
作者: LingDa 时间: 2007-8-22 08:48
标题: 喷淋启动与切电联动吗?
当自动喷淋的喷头喷出水时,灯具插座漏电,与切电怎么联动?
作者: 弱电初学者 时间: 2007-8-23 08:33
在喷头有喷水时,如果消防主机报警,并开启联系功能,联动程序就会把电源切断了. 如果没有报警前,可能会造成插座灯具带电......
作者: 艾斯卡普 时间: 2007-8-24 13:50
喷淋系统与电源切断没有直接的关系。消防水系统和消防报警系统是两个系统,通常喷淋系统动作时报警系统只是接受到设备动作报警,要等消防控制柜火灾断定后才进行一系列动作,那时才有断电这个动作。
作者: 413661366 时间: 2007-8-29 21:34
同意
作者: wangjg30036 时间: 2007-11-8 13:54
两者之间没关系
作者: tj12345678 时间: 2007-11-12 16:13
同意
作者: 温柔第一刀 时间: 2008-1-8 22:33
[quote user="艾斯卡普"]喷淋系统与电源切断没有直接的关系。消防水系统和消防报警系统是两个系统,通常喷淋系统动作时报警系统只是接受到设备动作报警,要等消防控制柜火灾断定后才进行一系列动作,那时才有断电这个动作。
[/quote]
预作用喷林系统就可以了,切电应该比喷水快吧
作者: vvvvvddddd 时间: 2008-2-28 20:33
喷淋系统与电源切断没有直接的关系,喷头喷出水,水压低了,警铃响然后泵房起泵,要按下手报才能联动,才可以切断电源!
作者: 老黑 时间: 2008-2-29 23:46
同意
作者: zhangganglie 时间: 2008-4-7 21:42
谢谢分享
作者: 八楼 时间: 2010-12-20 07:44
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) |