弱电论坛
标题:
定做的3米高的摄像机支架,需要做避雷吗。
[打印本页]
作者:
fengliang
时间:
2012-11-27 10:45
标题:
定做的3米高的摄像机支架,需要做避雷吗。
因为在室外 还比较空旷,需要做避雷吗。
作者:
zyjx1978
时间:
2012-11-27 14:17
支架不需要做避雷,设备要做感应雷的防护。
作者:
xipihouzi
时间:
2012-11-28 20:20
如有需要,设备和支架要做绝缘。
作者:
2815810776
时间:
2012-11-29 23:21
1、如果周围有更高大的建筑或金属物件,可以不做直击雷保护。(可以没有)
如果周围无高大建筑物,必须做保护。(必须有)
2、感应雷保护,因为监控信号线,电源线引入很容易被雷电感应,另外金属杆体引防雷引下线时,电源和信号线缆同样存在感应雷风险。所以摄像枪的电源和信号端口应该装置接口与电压相匹配的防雷器。(应该有)
3、接地网,主要是防静电和防雷引下泄流用。(应该有)
作者:
tourist
时间:
2012-11-30 09:08
2815810776 发表于 2012-11-29 23:21
1、如果周围有更高大的建筑或金属物件,可以不做直击雷保护。(可以没有)
如果周围无高大建筑物,必须 ...
学习了,谢谢分享···