自动喷水灭火系统检测时,主要测试哪些功能?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-11-13 10:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
自动喷水灭火系统检测时,主要测试哪些功能?
是否有相应规范和要求。


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
12#
发表于 2013-5-17 22:31:24 | 只看该作者
华为代理商
看检测技术规程
11#
发表于 2013-3-16 11:03:14 | 只看该作者
华为代理商
水系统只要压力达到,,其他都是小问题,安装中不可能都按照规范做,,
10#
发表于 2013-3-14 19:40:23 | 只看该作者
华为代理商
同意5#,6#楼的说法!
9#
发表于 2013-1-20 23:00:25 | 只看该作者
华为代理商
楼上的复制别人的成果,貌似不地道。
8#
发表于 2013-1-19 20:43:47 | 只看该作者
水流指示器、闸阀关闭器及电动阀等按实际安装数量的10%-30%的比例进行末端放水试验。
以上的控制功能、信号均应正常。
7#
发表于 2013-1-18 00:16:54 | 只看该作者
检测要查的东西还是相当多的,不过大体分为几个方面:1安装;2手自动启停泵;3压力。
6#
发表于 2013-1-16 20:26:40 | 只看该作者
检测及验收最主要查的是:1.末端试水启泵2.控制中心远程启泵3.湿式报警阀处放水让压力开关启泵。
5#
发表于 2012-11-14 12:07:05 | 只看该作者
自动喷水灭火系统的检测,应在符合现行的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的条件下,抽验下列控制功能:
(1)工作泵与备用泵转换运行1-3次;
(2)消防控制室内操作启、停泵1-3次;
(3)水流指示器、闸阀关闭器及电动阀等按实际安装数量的10%-30%的比例进行末端放水试验。
以上的控制功能、信号均应正常。
4#
发表于 2012-11-13 16:04:38 | 只看该作者
规范当然有