弱电论坛

标题: 简述中央空调机房噪声治理措施 [打印本页]

作者: diandao999    时间: 2007-8-15 15:16
标题: 简述中央空调机房噪声治理措施

 

      1、墙面及吊顶做吸声处理;  fficeffice" />

      2、机房门窗使用隔声门窗; 

      3、空调主机及水泵等脚座安装阻尼弹簧减振器; 

      4、机房内管路进行悬空处理,安装阻尼弹簧吊架减振器; 

      5、进出水管安装单球式双球橡胶软接头; 

      6、管道内水流及磨擦噪声如较大时,需用隔声毯等隔声材料对管道进行隔声处理。

      空压机由一对平行布置、相互啮合的转子组成。工作时,一个转子按顺时针转动,一个转子按逆时针转动,在相互啮合的过程中,空气被压缩到所需要的压力,此时就会产生70-100db(a)的噪声。在噪声治理过程中,可采取以下措施:

      1、做一隔声罩或隔声间将空压机与人隔离。隔声间墙体的四周及吊顶用吸音材料铺设,进出门设置为防火隔声门,观察部分用隔声观察窗。

      2、空气进气部分可在进气管加装消声器。

      3、机房散热采取强制进风与强制排风,同时在进、排风处安装消声器与消声百叶。

      4、在空压机的机座处加装减振器以控制振动噪声传递。
作者: weiweide    时间: 2010-5-31 15:04
隔声门由门扇和门框组成,是一种采用优质冷轧钢板,冷加工处理成型,门体内按隔声等级填充吸声棉、PU、蜂巢结构、隔声材料,采用先进技术、独特设计及特殊密封制作工艺,单、双裁口做法,具有防火、隔声、逃生优质性能,使用性能稳定,精工制作而成的木、钢质门。隔声门分为木制和钢制两种,敞开空间满足用户使用要求。 隔声门大小和隔声性能可按隔声等级要求、安装空间、防火等级选定。根据用户需要可装备各种五金配件。表面经防锈喷涂处理后,可根据用户要求进行喷塑等表面处理。具有结构合理,整体性好,强度高,施工方便,具有表面平整美观,开启灵活,坚固耐用等优点。最高耐温300℃~350℃,能承受气动负荷2000N/m2,平均隔声量为39dB(A),最高隔声量达55dB(A)以上。

隔声门
隔声罩
隔声室
消声室
消音室
静音室  http://www.caacoustics.com/