标题: 40KVA的UPS,三进单出,线缆应该用什么样的?
如何计算40KVA的UPS电缆线径,包括进线、出线?



作者: 东东    时间: 2012-11-9 17:42
  

安全值应该使用16平方铜线 (但查表后数据不宜低于10平方铜线)





安全值应该使用95平方铜线 (但查表后数据不宜低于70平方铜线)

作者: hbd1119    时间: 2012-11-26 15:34
东东 发表于 2012-11-9 17:42
安全值应该使用16平方铜线 (但查表后数据不宜低于10平方铜线)

你用的那是什么工具?那么神奇!
作者: 艾默生金牌    时间: 2012-12-25 14:05
我是北京做艾默生机房空调和ups电源的,我们是艾默生的金牌代理商,请加一下我的QQ1670952504或致电13521483979,方便需要时联系,给自己多一个选择,谢谢
作者: 盗亦友道    时间: 2013-1-4 11:14
这个电缆分ups的进线和出线,进线25平方的,出线95平方的肯定没问题
作者: TMac    时间: 2013-3-4 11:02