弱电论坛

标题: 消防气体主机报备源故障是怎么回事? [打印本页]

作者: daiwenjun    时间: 2012-11-8 15:09
标题: 消防气体主机报备源故障是怎么回事?
是不是需要更换电瓶了呢?怎么判断是电瓶不行了。


作者: tanping119    时间: 2012-11-8 16:20
要是电池的电压有明显低于标称值(用万用表测量)就应该更换电池了。
作者: hudaojia    时间: 2012-11-8 21:08
量下电瓶可有电压输出 即可
作者: 事多多    时间: 2012-11-8 23:23
有3种可能:
1.电瓶过度放电,造成电瓶损坏。
2.备电保险管烧毁,更换保险管。
3.备电检测电路损坏。
作者: chenghuan    时间: 2012-11-9 18:14
要不要换,这个问题很简单,关掉主电源,看控制器能用多久。按消防规定好像是4个小时,具体你自己查查。一般能满足一个小时就可以了。
作者: 艾斯卡普    时间: 2012-11-14 12:05
先查一下主电电源和电压是否符合要求,然后查一下充电回路是否损坏。 如果充电均正常,则可能是电瓶不行了,更换新电瓶试试。

作者: hudaojia    时间: 2013-1-13 09:56
事多多 发表于 2012-11-8 23:23
有3种可能:
1.电瓶过度放电,造成电瓶损坏。
2.备电保险管烧毁,更换保险管。

分析的太透彻了 高手