弱电论坛

标题: 红外幕帘报警系统布线问题 [打印本页]

作者: jzlok    时间: 2007-8-11 16:03
标题: 红外幕帘报警系统布线问题

我是一个度假村的安防需求,电视监控是必须的,但是客房不可以用,涉及到游客的隐私

所以做红外幕帘

用的vista-120的主机,幕帘是豪恩LH-917D,每个幕帘配一个4239SN可编址单防区模块

这个布线情况我就不是很清楚

一共是3个楼,楼与楼间距有20米,总控制室在门卫室,要求客房内能撤布防(通过通断电源开关进行撤布)

问题:门卫总控到楼怎么怎么布线?楼与楼怎么布线?是一根线串起来吗?楼层中的幕帘探测器是怎么布线连接,要连接到楼服务间吗?等布线问题。


作者: 艾斯卡普    时间: 2007-8-11 16:21

楼主这个我没有设计过。你这个是vista-120的总线报警主机,很适合你这种方案要。

关键是:“要求客房内能撤布防”,这个比较困难啊。(通过通断电源开关进行撤布)-----这个肯定行不通,会报故障。

-------------------------

我给你设计: 使用vista-120的总线报警主机,每个幕帘配一个4239SN总线模块。每个客房安装一个“按钮”,客人按上按钮则报警起作用,不按则不布防。 关键:这个报警控制钮接点并在幕帘报警接点上,可以实现你要求的功能。并且不会产生故障报警。

说明:总线制报警主机需要四根线,其中两根电源线,两根报警线。所有模块线并联接线,也就是手拉手方式哦。


作者: jzlok    时间: 2007-8-11 17:30

所有模块线并联接线,也就是手拉手方式哦。

手拉手是?串连吧,所有幕帘都串在这个总线上面,总线在接主机?是吗?我刚打你电话了呢,呵呵