1、我想问一下,加一个电阻的作用是什么?不加有没有影响啊?
2、手拉手方法可以加这个电阻,那么树形联接(或多分支总线并联),是不是需在每条总线未端可以加这个电阻吗?

谢谢各位高手的帮忙。


作者: 弱电初学者    时间: 2007-8-10 08:22
终端120欧姆电阻是接在该条485总线的最远端,防止信号反射干扰,类似于局域网的终结器。
手拉手方式总线建议增加此电阻,而多条总线并联是否每支路要这种电阻我没有试过......
作者: qznjg    时间: 2007-8-28 16:12
485总线的最末端和第一个负载均要加一个120的电阻,这是指的采用双绞线时的吧!
作者: xinyu_25    时间: 2007-8-29 21:03
我同意二楼的意见.
作者: lenovo    时间: 2007-11-8 15:21

485一定要加上的电阻阻值一定是120欧吗???

 


作者: zsw0682    时间: 2008-3-27 16:44

我基本同意二楼的意见


作者: 老狼——1    时间: 2008-4-14 11:40

我不明白,详细说说话好吗


作者: zhangyan08    时间: 2008-4-14 11:52

谢谢你们 我也正想问这个问题

 


作者: maxf666    时间: 2008-4-14 13:11

各个不同品牌的系统设备的485网络总线都要加此120欧姆电阻吗?


作者: l0has    时间: 2008-4-15 15:54
请哪位明说
作者: 城市庸人    时间: 2009-6-26 17:19
距离远信号弱时要加,距离近可不加。
作者: 沈忱    时间: 2009-6-26 17:27
标题: 搜索
计价....
作者: james_top    时间: 2009-6-27 10:31
支持二楼
作者: jhj74    时间: 2009-6-27 22:26
支持11楼
作者: tjw666    时间: 2009-10-30 08:52
RS-485需要2个终接电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。在短距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。终接电阻接在传输总线的两端。树型时接最远的一条支路。
作者: 1962178    时间: 2012-3-1 12:37
手联手到底是串联还是并联??????????
作者: 山0狄    时间: 2012-3-1 14:12
手拉手是并联,楼主所示图例不是手拉手
作者: 谁是偷心的贼    时间: 2012-3-30 22:45
2楼正解! 12121212121212个字了吧!