标题: 红外双鉴探头报警延迟问题 [打印本页]

作者: zhangbo123    时间: 2012-10-15 09:58
标题: 红外双鉴探头报警延迟问题
总共有6个报警探头 其他的都正常就是有一个报警探头会延迟报警,测试的时候探头报警灯亮了,但是主机不显示报警,等一会就自动报警。探头拿到其他正常位置又是好的,主机是总线制的。(有时候不起防就会报警)更换过模块还是故障依旧。这是什么原因喃?
作者: 弱电之家    时间: 2012-10-15 19:17
检查一下该回路编程代码,是否设置了:延时报警  如果编程较简单,则可以考虑将主机复位后重新给所有ID地址编程。
作者: andersyh    时间: 2012-10-29 11:06
主机的防区模式设成了延时模式,这个跟探头无关!
作者: guokejia    时间: 2012-11-20 16:39
是否为延时防区,延时防区会留出人撤出现场的时间
作者: aaaaaaa2006    时间: 2012-11-23 10:54
你再拿一个好的探头来这路试试,如果还是不行那就是编程问题,如果好了,不可能