1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;

2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;

3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停,制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A

4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。

5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。


A、压机停且有故障时LED1亮;
B、室外环境温度有故障时LED3亮;
C、室外管温有故障时LED2亮;
D、模块保护时LED1闪烁;
E、压机过载时LED2与LED3同时闪烁;
F、排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;
G、室内D1压机运行时亮;
H、室内D2时通讯指示,正常时闪烁;
I、室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。

6 功率模快:各线功能

1号线:W相的负端控制信号;
2号线:W的正端控制信号;
3号线:V的负端控制信号;
4号线:V正端控制信号;
5号线:U的负端控制信号;
6号线:U正端控制信号;
7号线:地线;
8号线;+5V线;
9号线:+12V线;
10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]

 