弱电论坛

标题: 多线制问题 [打印本页]

作者: qwb1971    时间: 2012-10-1 08:53
标题: 多线制问题
刚刚接触消防有一个问题,消控室多线制启动远程送风机可以启动但无法停止是什么原因

作者: tanping119    时间: 2012-10-1 09:17
风机控制箱内的电路----有自保,所以启动后,内部的继电器自保,靠外面控制是无法停止的,解决办法:去掉内部自保线路。
作者: qwb1971    时间: 2012-10-12 20:43
抱歉,因为接触消防时间不长,能否详细说一下谢啦

作者: tanping119    时间: 2012-10-13 09:31
无法停止,原因有:报警联动控制器方面的,也有风机控制箱方面的,还有线路方面的,不在现场很难帮你分析出问题出在什么地方,将系统能描述的更清楚些,如:报警联动主机的品牌,多线控制的线制(几根线)等。
作者: tanping119    时间: 2012-10-13 09:31
无法停止,原因有:报警联动控制器方面的,也有风机控制箱方面的,还有线路方面的,不在现场很难帮你分析出问题出在什么地方,将系统能描述的更清楚些,如:报警联动主机的品牌,多线控制的线制(几根线)等。
作者: 事多多    时间: 2012-10-14 21:53
控制柜带自锁。。。需要去掉那个功能!
作者: z8002910    时间: 2012-10-15 16:33
用得是什么产品和模块.???
作者: 草原123    时间: 2012-10-16 09:35
无法停止,原因有:报警联动控制器方面的,也有风机控制箱方面的,还有线路方面的,不在现场很难帮你分析出问题出在什么地方,将系统能描述的更清楚些,如:报警联动主机的品牌,多线控制的线制(几根线)等。
作者: qwb1971    时间: 2012-10-17 15:13
海湾5000型 ,多线制四根线,一启一停
作者: qwb1971    时间: 2012-10-17 15:15
现场控制箱两个8302c切换模块

作者: hhhyjl    时间: 2012-10-21 18:46
用两继电器做个组合,就可以解决