fficeffice" />
ups电源在实际使用环境中,存在以下常见电源故障:电源中断、电压下陷、电压浪涌、减幅振荡、电源干扰、电压突波、电压波动及谐波失真等。在工作中不管遇到遇到以上哪一种或几种电源故障,这些故障会直接危害到您的重要数据和网络系统。
1.后备式:
最适用于保护单台PC机或工作站,能为您解决常见电源故障中的三大故障,包括:电源中断、电压下陷及电压浪涌。而且相对应的UPS,价格最为低廉。
2.在线互动式:
可有效地解决五种常见电源故障:电源中断、电压下陷、电源浪涌、减幅振荡及电压干扰。价格适中,最适用于小型网络环境。
3.双变换在线式:
全面解决上述各种电源故障,提供高层次的电源保护,适用于保护关键系统、重要数据,被广泛应用于数据中心、大型网络、行业系统(金融、邮电、医院、电力、航天航空、军事等)。
根据实际需要来选用UPS:
(1)UPS额定输出容量的选择
用户应根据所用设备的负荷量统计值来选择所需的UPS输出功率(KVA值)。为确保UPS系统的效率和尽可能延长UPS的使用寿命,一般推荐参数是:用户的负载量仅占UPS的输出功率的60%~70%为宜。
(2)尽可能先用单台大容量UPS,采用单台容量较大的UPS集中供电方式,不仅有利于集中管理UPS,有效利用电池能量,而且降低了UPS的故障率。
(3)根据用户的不同配送系统,有三种UPS机型可供用户选择
● 单进(220V输入)/单出(220V输出)机型:选用此机型时,虽然用户无需考虑市电三相输入平衡 带载问题,但必须考虑市电配电的三相均衡带载问题。
● 三进(380V输入)/单出(220V输出)机型:表面上看起来,似乎用户无需考虑电三相输入平衡带载问题,其实不然,用户应为它的交流旁路市电输入的相线和中线配置上可单相承担UPS额定输出电流的导线载面积。
● 三进(380V输入)/三出(380V输出)机型:一般说来,要求用户将UPS输出端的负载不平衡度控制在不超过30%~40%范围内。
(4)容错冗余供电
对供电质量要求很高的计算中心、网管中心(例如:银行、证券、航宇航中心等),为确保对负载供电的万无一失,常需要采用如下几种具有“容错”功能的冗余供电系统。
● 主机~从机型“热备份”冗余供电系统:其结构形式是将主机UPS的交流旁路连接到从机UPS的逆变器电源输出端,万一主机UPS出故障时,改由从机UPS带载。
● “1+ffice:smarttags" />
● 多机直接并机冗余供电系统:某些UPS,可以将多台UPS以“N+
(5)应将UPS用蓄电池组置于
不管UPS的充电器是否具有充电温度补偿功能,都必须将UPS用的蓄电池置于
(6)UPS供电系统中的中线截面积应用加粗
鉴于计算机和通讯设备等非线性负载均属于“整流滤波型”负载,从而造成流过供电系统中的中线电流急剧增大,为防止因中线过流或中线电压过高而造成不必要的烦,应将中线的截面积加粗为相线的1.5~2倍。
(7)宜选用具有双原边绕组(交流旁路和逆变器)输出隔离变压器的UPS机型
如果出现在UPS输出端的中线对地线的“干扰”电位过高,会导致计算机网络的数据通讯的误码率增高。