弱电论坛

标题: 美的定频机故障代码 [打印本页]

作者: 初级电工    时间: 2007-8-7 08:53
标题: 美的定频机故障代码

一) 柜机

1)  适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列

      保护代码表示内容

      定时灯以5Hz闪烁T1室温传感器检测口异常

      运行灯以5Hz闪烁T2蒸发器传感器检测口异常

      化霜灯以5Hz闪烁T3冷凝器传感器检测口异常

      运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁室外机保护

注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。

注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态

 

2)适用于E系列柜机

      保护代码表示内容故障代码表示内容

      P 02压缩机过载(保留)E 01温度传感器开路,短路故障

      P 03室内蒸发器温度过低(制冷)E 02压缩机过流(保留)

      P 04室内蒸发器温度过高(制热)E 03压缩机欠流(第一次上电检)(保留)

      P 05室内出风口温度过高(制热)E 04室外机保护

        E 05温度传感器开路,短路故障

注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.

 

3)  适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机

 

      保护代码表示内容故障代码表示内容

      P3高低电压保护(变频机用)E1T1传感器故障

      P4室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)E2T2传感器故障

      P5室外冷凝器高温保护关压缩机 E3T3传感器故障

      P7室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4T5传感器故障(变频机用)

      P8压缩机顶部温度保护(变频机用) E5网络通信故障

      P9化霜保护或防冷风关风机E6室外故障

        E7加湿器故障

        E8静电除尘故障

        E9自动门故障

        PAU进风格栅保护

 

二) 分体机

1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;

      工作灯定时灯LED 状态

      ☆X风机速度失控  (SPABF) 5Hz

      ☆O室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz

      X☆四次电流保护

      O☆上电时读EEPROM参数出错

O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)

 

2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列

      运行灯定时灯故障类型

      ☆X风机速度失控

      ☆O室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路

      X☆四次电流保护

      ☆☆上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错

O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)

 

3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列

      故障代码表示内容

      E1上电时读EEPROM参数出错

      E2过零检测出错

      E3风机速度失控

      E4四次电流保护

      E5室内房间温度传感器开路或短路

      E6室内蒸发器温度传感器开路或短路

 

4)适用于I1,A系列

(UPD780021芯片)

      工作灯定时灯化霜灯LED 状态

      ☆X☆四次电流保护

      ☆XX风机速度失控

      ☆☆☆过零检测出错

      

      ☆☆O主芯片和计算机通信不上

      XX☆室内蒸发器温度传感器开路或短路

      X☆X室内房间温度传感器开路或短路

      ☆☆X温度保险丝断保护(FUSED)

      OOO上电时读EEPROM参数出错






欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2