弱电论坛

标题: 海湾101层显 [打印本页]

作者: 滨州消防维保    时间: 2012-9-4 19:23
标题: 海湾101层显
我原来做的一个活,又一层上有三个层显,电源线一接到总的电源上,主机的电源就烧保险,后来我把这一层的三个的线解了,主机电源盘就好了,可是这三个没电了,上周我去了工地,准备再别的地方接个24V电,可是接上之后,发现原来好好的外A和外B的信号线也没18V电了,我就又在别的模块上接了一个过去,结果还是不行,这次是电源的D1.D2好了,可是层显和主机没连起来,层显不能显示主机的楼层、时间等信息,哪位老师给我指点指点,先谢了!
作者: 事多多    时间: 2012-9-5 16:54
显示盘需要24V电源,
A.B线需要从主机拉专线过来(需要分A.B)!
打开显示盘以后,再开主机注册显示盘,200主机,500主机、5000主机都需要增加显示盘接口卡,9000主机可以直接接到转换板上。
作者: jianghuays    时间: 2012-9-5 20:58
层显信号没有那么高的电压吧
作者: jianghuays    时间: 2012-9-5 20:58
层显信号没有那么高的电压吧
作者: jianghuays    时间: 2012-9-5 20:58
层显信号没有那么高的电压吧
作者: 滨州消防维保    时间: 2012-9-7 08:41
事多多 发表于 2012-9-5 16:54
显示盘需要24V电源,
A.B线需要从主机拉专线过来(需要分A.B)!
打开显示盘以后,再开主机注册显示盘,2 ...

谢谢,我再注册一下试试,估计是没注册上。
作者: 草原123    时间: 2012-9-7 09:17
层显需要24V电源 和A B通讯线 A B要接对应不能反。接好后要在主机注册。