请教行家分享松江3208主机调试经验和技巧

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-9-4 01:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
3208主机,   现因回路板不足无法编程其余分区回路 ,请问这种情况下我应该如何调试最快最简单? 同一回路,  一条支线上温感指示灯常亮(20点左右),另一条支线却正常,请问这多是什么原因引起的?  再就是电梯迫降有几种方式,及控制原理。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
7#
发表于 2013-11-7 19:22:34 | 只看该作者
华为代理商
ranjian 发表于 2013-11-7 17:27
哪里有卖的额  接头

电子市场都有
6#
发表于 2013-11-7 17:27:10 | 只看该作者
华为代理商
njhctt 发表于 2013-11-6 22:39
松江3208电脑编程 遇到问题?市场上有卖USB转RS232 (COM口母头的哇)办事处发了软件给我也用不了,还没编过 ...

哪里有卖的额  接头
5#
发表于 2013-11-6 22:39:43 | 只看该作者
华为代理商
松江3208电脑编程 遇到问题?市场上有卖USB转RS232 (COM口母头的哇)办事处发了软件给我也用不了,还没编过,不知道怎么用哇
4#
 楼主| 发表于 2012-9-11 00:02:22 | 只看该作者
华为代理商
上海松江汪 发表于 2012-9-10 15:28
1.回路板不足,你可以先用现有的回路把属性和配置改一下,把外部设备先带上,故障处理掉,等回路板增加了以后,再 ...

感谢你的关注和回答。  问题解决了 ,正如你所说主机属性设置错误,  原因是我把现需要调试的回路接在了已调式好的回路上了,前面的编程也已经完成了,由此导致了诸多故障。。。如;原一回路为78点,把5回路100点的接上去79-100设备就全部无响应(探头不亮灯,报警按钮压下报警后亮灯)---
3#
发表于 2012-9-10 16:08:47 | 只看该作者
像你这种情况,最好用电脑编程,备份不同的数据用于调试。否则改来改去,比较麻烦。
2#
发表于 2012-9-10 15:28:50 | 只看该作者
1.回路板不足,你可以先用现有的回路把属性和配置改一下,把外部设备先带上,故障处理掉,等回路板增加了以后,再接上就可以,编程要另外编.
2.一条支路上温感报火警,灯常亮,主机回路属性设置错误(你现场是温感,主机设置成烟感),多数是这种情况;当然也有可能是外面有重码,线路有问题(干扰)等;最后,你可以换个温感试试;
3.电梯有几种迫降方式,一种是手动现场(在首层电梯厅前有个紧急迫降按钮),另外通过消防控制模块(常开,中性,常闭开关)来迫降电梯.