弱电论坛

标题: 松江 JB 3101B 故障问题。 [打印本页]

作者: wajcy    时间: 2012-9-2 21:28
标题: 松江 JB 3101B 故障问题。
松江 JB 3101B主机,地下车库2层设备基本上全部显示故障,其他楼层设备都正常。开始以为是线路问题,检查后基本排除,将故障点位全部更换后,用不了多久又大面积故障。将换下来的故障点位进行测试,确实损坏。现判断是车库湿气太重,照成设备损坏。请问这样判断有问题吗?如果是这样有办法解决吗?
作者: sun3322    时间: 2012-9-3 07:35
潮湿容易出现故障,但是不会因此造成许多探测器直接损坏。因潮湿造成的故障主要是线路的绝缘出现问题导致,你可准备一个绝缘表或摇表,到现场测绝缘,排除线路上不满足20m绝缘的线路后就能解决问题。可关注上海盛基科技获取更多消防知识。
作者: 779031026    时间: 2012-9-3 18:58
地下车库确实是这样子的
作者: xfnijing    时间: 2012-9-3 19:23
用防水底座试试。HJ-3F。
作者: 上海松江汪    时间: 2012-9-4 08:13
线路查一下有没有问题,照理就算是地下室,也很少出现大面积故障的.
作者: 上海松江汪    时间: 2012-9-4 08:14
线路查一下有没有问题,照理就算是地下室,也很少出现大面积故障的.




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2