标题: 上海松江报警设备技术服务与问题探讨! [打印本页]

作者: 上海松江汪    时间: 2012-8-19 22:08
标题: 上海松江报警设备技术服务与问题探讨!
上海松江报警设备技术服务与问题探讨!
作者: vincenthero    时间: 2012-8-20 21:11
哈哈 你等着吧 等我工程有松江的问的呢头疼
作者: 事多多    时间: 2012-8-22 13:46
支持一下~虽然我是搞海湾的~!呵呵...
接触过松江的产品,总的来说还算比较稳定的!质量也蛮好的,只是服务渠道有待加强!
作者: 上海松江汪    时间: 2012-8-22 14:46
vincenthero 发表于 2012-8-20 21:11
哈哈 你等着吧 等我工程有松江的问的呢头疼

呵呵...欢迎,大家多交流,互相学习!

作者: 上海松江汪    时间: 2012-8-22 14:48
vincenthero 发表于 2012-8-20 21:11
哈哈 你等着吧 等我工程有松江的问的呢头疼

呵呵...欢迎,大家多交流,互相学习!

作者: 上海松江汪    时间: 2012-8-22 14:54
事多多 发表于 2012-8-22 13:46
支持一下~虽然我是搞海湾的~!呵呵...
接触过松江的产品,总的来说还算比较稳定的!质量也蛮好的,只是服务 ...

服务跟个人素质有关,不便评价.不过,谢谢你的支持与肯定!

作者: hudaojia    时间: 2012-8-22 20:44
能提供一份松江用户手册吗?331495887@qq.com
作者: hudaojia    时间: 2012-8-22 20:45
能提供一份松江用户手册吗?331495887@qq.com
作者: hudaojia    时间: 2012-8-22 20:45
能提供一份松江用户手册吗?331495887
作者: 上海松江汪    时间: 2012-8-23 13:35
你需要什么主机的使用说明书?
作者: y222x    时间: 2012-9-10 21:23
我单位是松江的可能跟工程质量也有关,总是报一些让你很摸不着头脑的故障啊,反馈啊等等吧!反正就是成天的响啊!而且会报一些很意向不到的故障 很是郁闷啊 我都快被弄疯了啊
作者: 32012891zal    时间: 2012-9-11 10:37
松江的设备好用!主机有点欠缺。
作者: 上海松江汪    时间: 2012-9-11 19:41
y222x 发表于 2012-9-10 21:23
我单位是松江的可能跟工程质量也有关,总是报一些让你很摸不着头脑的故障啊,反馈啊等等吧!反正就是成天的 ...

你们单位用的是哪种型号的主机?还有可以把问题说的具体一些么?有问题总是可以解决的,只不要需要耐心,特别是一些奇怪的问题.

作者: 上海松江汪    时间: 2012-9-11 19:43
32012891zal 发表于 2012-9-11 10:37
松江的设备好用!主机有点欠缺。

你能说的具体一些么?具体指哪些?

作者: xvzhanfeng    时间: 2012-9-22 10:44
能给个3208的编程软件吗?xvzhanfeng@163.com
作者: goodmine    时间: 2012-10-11 16:34
我们公司和松江签了几年的续保都一次都没来过,每次出了故障都是我们自己修,只寄换配件。服务真太差了。投诉都没用。
作者: xfnijing    时间: 2012-10-11 17:31
goodmine 发表于 2012-10-11 16:34
我们公司和松江签了几年的续保都一次都没来过,每次出了故障都是我们自己修,只寄换配件。服务真太差了。投 ...

我可以提供松江的维护服务。

作者: chenghuan    时间: 2012-10-23 01:11
松江做得多了,基本是产品质量不是很好,但维修速度还是很快的,、,有疑问再来求教吧,基本是没问题,统统搞定的,有问题也可以问我哦
作者: yanghao111    时间: 2012-12-15 11:09
JB-SX-96火灾显示盘没电,A、B及24V都正常
作者: 万事不懂    时间: 2012-12-18 18:57
松江设备没有隔离模块吗?总坏主板
作者: xinhope    时间: 2012-12-19 20:26
松江有防爆声光吗,可以编码的
作者: zpl1967    时间: 2012-12-22 10:59
如果自己没有强大的弱电技术人员,最好不要去做松江的产品,会有无尽的烦恼的。
作者: じ☆veve℡缘    时间: 2012-12-23 08:58
3101主机如何查看预留点啊
作者: xfnijing    时间: 2012-12-23 11:24
じ☆veve℡缘 发表于 2012-12-23 08:58
3101主机如何查看预留点啊

3101没有预留功能。
作者: tanping119    时间: 2012-12-23 13:10
じ☆veve℡缘 发表于 2012-12-23 08:58
3101主机如何查看预留点啊

用一级密码进入编程,在系统设置里有每个回路所带--地址器件的数量。
作者: xvzhanfeng    时间: 2012-12-26 16:56
新安了3个新层显12号13号14号,单步调试都正常。12号报故障,地址互换之后。还是12号报故障。是线路问题,还是主机问题。
原系统11个层显接的是老层显端子APBP,新层显接的是新层显端子PS+PS-.原系统就11个层显呀,也正常呀。假如说重码有12号层显,我把号改成13、14、15.把12屏蔽之后13号报故障.12号放出来13号好了12故障。
作者: yanghao111    时间: 2013-1-21 10:00
回路配置里,开关量指的的是哪些设施,模拟量指的是哪些设施
作者: chenghuan    时间: 2013-1-22 22:50
yanghao111 发表于 2013-1-21 10:00
回路配置里,开关量指的的是哪些设施,模拟量指的是哪些设施

手报、模块、消火栓按钮和拨码烟感溫感都算开关量设备。注意,是所有手报、按钮、模块,包括电子编码的。
作者: chenghuan    时间: 2013-1-22 22:53
xinhope 发表于 2012-12-19 20:26
松江有防爆声光吗,可以编码的

防爆在设备是有的,不过都要带模块,不能直接编码。

作者: xinhope    时间: 2013-1-23 22:07
感谢楼上回答。个人感觉松江的设备还行,在线路有保障的情况下运行挺稳定的。

作者: y222x    时间: 2013-1-28 12:41
那位老大有松 江3101主机的说明给我发一个先谢谢了315036818@qq.com
作者: lmx888    时间: 2013-3-10 22:18
我们有2个松江的单位,不咋地!
作者: xfnijing    时间: 2013-3-11 12:47
lmx888 发表于 2013-3-10 22:18
我们有2个松江的单位,不咋地!

2个松江的什么单位
作者: 上海松江汪    时间: 2013-3-13 11:07
yanghao111 发表于 2012-12-15 11:09
JB-SX-96火灾显示盘没电,A、B及24V都正常

看一下,24V电源正负有不有接反,有没有和AB线接错!如果线路没有问题,24V线,AB线都没有接错,那是层显坏了,你把层显单独放在主机上试一下!

作者: 上海松江汪    时间: 2013-3-13 11:10
lmx888 发表于 2013-3-10 22:18
我们有2个松江的单位,不咋地!

这位兄弟,系统不稳定,也不一定是产品的问题,原因要具体问题具体分析!
作者: 上海松江汪    时间: 2013-3-13 11:12
万事不懂 发表于 2012-12-18 18:57
松江设备没有隔离模块吗?总坏主板

有短路隔离器的,你可以问当地办事处!

作者: 上海松江汪    时间: 2013-3-13 11:14
goodmine 发表于 2012-10-11 16:34
我们公司和松江签了几年的续保都一次都没来过,每次出了故障都是我们自己修,只寄换配件。服务真太差了。投 ...

你们单位是哪里的?应该不会的

作者: 上海松江汪    时间: 2013-3-13 11:18
xinhope 发表于 2012-12-19 20:26
松江有防爆声光吗,可以编码的

你好,没有的

作者: 上海松江汪    时间: 2013-3-13 11:20
zpl1967 发表于 2012-12-22 10:59
如果自己没有强大的弱电技术人员,最好不要去做松江的产品,会有无尽的烦恼的。

兄弟,你是其它报警设备厂家的吧?抹黑松江产品,注意素质!

作者: 上海松江汪    时间: 2013-3-13 11:21
上海松江汪 发表于 2013-3-13 11:20
兄弟,你是其它报警设备厂家的吧?抹黑松江产品,注意素质!

说话不能太绝对,一棍子打死!要客观,不能片面的看问题!
作者: 上海松江汪    时间: 2013-3-13 11:26
じ☆veve℡缘 发表于 2012-12-23 08:58
3101主机如何查看预留点啊

1.按"编程"键,输入密码"1234"按"确认".
2.按方向键,移到"3.屏蔽点"按"确认"就可以看到屏蔽点了


作者: 上海松江汪    时间: 2013-3-13 11:30
xvzhanfeng 发表于 2012-12-26 16:56
新安了3个新层显12号13号14号,单步调试都正常。12号报故障,地址互换之后。还是12号报故障。是线路问题,还 ...

看你描述的,主机应该是3101或都3102主机,老主机是不以同时带新老层显的!最新的3208型主机是可以同时带,不过通讯总线要分开放!

作者: 上海松江汪    时间: 2013-3-13 11:33
xvzhanfeng 发表于 2012-12-26 16:56
新安了3个新层显12号13号14号,单步调试都正常。12号报故障,地址互换之后。还是12号报故障。是线路问题,还 ...

最好三台新层显,也换成老96点层显.松江公司里有的.如果是最新的3208型主机,你把12号层显单独放在主机带,试试.不行,联系当地办事处!

作者: 上海松江汪    时间: 2013-3-13 11:37
yanghao111 发表于 2013-1-21 10:00
回路配置里,开关量指的的是哪些设施,模拟量指的是哪些设施

你好,你用的主机应该是3102主机吧,系统配置里每个回路 开关量(控制模块,输入模块,手报,消火栓按钮,拨码的烟感,温感等),模拟量(要用编码器编址的烟感,温感)

作者: じ☆veve℡缘    时间: 2013-5-4 13:38
yanghao111 发表于 2012-12-15 11:09
JB-SX-96火灾显示盘没电,A、B及24V都正常

你看下上面的开关是不是指在关了
作者: CS~@~119    时间: 2013-5-25 20:29
松江3101B主机
今天遇到的怪事,共1个回路有103个设备,用表200K档测线间阻值有60左右,对地测不短路,把回路接上主机报回路短路,这是怎么回事啊,请各位高手赐教一下!!!谢谢
作者: xinhope    时间: 2013-5-25 21:00
听说松江主机之间的联网性能挺好,主机可以给网上邻居发送测试信息已严重网络是否通畅。挺好
作者: 上海松江汪    时间: 2013-5-25 22:46
CS~@~119 发表于 2013-5-25 20:29
松江3101B主机
今天遇到的怪事,共1个回路有103个设备,用表200K档测线间阻值有60左右,对地测不短路,把回 ...

你好,如果外线测量没有明显的接地或者线间阻值低的问题,那有可能是外部某个设备或者某几个设备有问题造成的,通电短路,这种情况,你分段带试一下,应该可以查出问题,要花点时间。

作者: 上海松江汪    时间: 2013-5-25 22:47
xinhope 发表于 2013-5-25 21:00
听说松江主机之间的联网性能挺好,主机可以给网上邻居发送测试信息已严重网络是否通畅。挺好

是的,希望广大客户多多支持!谢谢!

作者: hudaojia    时间: 2013-5-27 20:30
松江的产品还是可以的 。。。
作者: 上海松江汪    时间: 2013-5-30 20:49
hudaojia 发表于 2013-5-27 20:30
松江的产品还是可以的 。。。

谢谢,还是需要你们的多多支持!

作者: hudaojia    时间: 2013-5-30 22:37
据说松江的回路板容易烧坏,,,,求解答
作者: xfnijing    时间: 2013-5-31 11:29
hudaojia 发表于 2013-5-30 22:37
据说松江的回路板容易烧坏,,,,求解答

回路板烧坏,松江、海湾、北大青鸟等都碰到过,具体要看情况。需要维修的可以找我。

作者: 上海松江汪    时间: 2013-6-4 20:51
hudaojia 发表于 2013-5-30 22:37
据说松江的回路板容易烧坏,,,,求解答

容易烧坏?这个要看情况的,具体情况都不一样?

作者: |李_小锋。    时间: 2013-6-7 11:39
万事不懂 发表于 2012-12-18 18:57
松江设备没有隔离模块吗?总坏主板

同感啊  松江的设备太烂了  

作者: hudaojia    时间: 2013-6-9 23:56
上海松江汪 发表于 2013-6-4 20:51
容易烧坏?这个要看情况的,具体情况都不一样?

经常遇到人 就说松江的回路板容易烧坏 。。。我都纳闷了 上海松江也是老牌子了 仅次于海湾了
作者: 幻影骑士    时间: 2013-8-13 21:02
消防主机:JB-3102火灾报警控制器(联动型)

现在主机7个回路,全部报开路故障,
把回路线都拆掉之后,回路端口电压为3.5V,
现在确认4回路的线对地电阻为10多K。其他没问题

请问这是什么问题啊?求帮助,求指教。

作者: 上海松江汪    时间: 2013-8-16 21:23
幻影骑士 发表于 2013-8-13 21:02
消防主机:JB-3102火灾报警控制器(联动型)

现在主机7个回路,全部报开路故障,

回路板是什么样子的?一大块板的,还是插拔式的?外线拆掉,主机复位或关机后,空载电压只有3.5V么?

作者: yonssq    时间: 2013-8-26 10:11
主机所报故障为:串行接口1通信故障。
主机的型号为:上海松江1301;
检查情况:测量串口线2-3、3-2、5-5,均相通。
求助解决方法!!!!!!!

作者: 上海松江汪    时间: 2013-8-29 21:10
yonssq 发表于 2013-8-26 10:11
主机所报故障为:串行接口1通信故障。
主机的型号为:上海松江1301;
检查情况:测量串口线2-3、3-2、5-5 ...

你这个串行口1(232串口)是连接到什么设备上的,消防队联网或者CRT彩显(电脑)?你量一下,2脚与5脚,3脚与5脚有没有9V多的电压,正常是一组有电压,一组没有电压。

作者: 11冄28號丶    时间: 2013-9-26 20:05
急急,求助高手,自认为是高手,求助更强者
作者: xfnijing    时间: 2013-9-28 14:56
11冄28號丶 发表于 2013-9-26 20:05
急急,求助高手,自认为是高手,求助更强者

有问题说问题

作者: jordan_bai    时间: 2013-9-29 13:08
支持一下!
作者: 上海松江汪    时间: 2013-9-30 22:47
11冄28號丶 发表于 2013-9-26 20:05
急急,求助高手,自认为是高手,求助更强者

什么问题?

作者: donyuwang    时间: 2013-10-11 11:37
上海松江汪 发表于 2012-8-22 14:46
呵呵...欢迎,大家多交流,互相学习!

消防控制室没人值班,一宿烧毁两台控制器主板JB-3208,什么情况?我们这里既没有培训,又没有售后。怎么办?
作者: donyuwang    时间: 2013-10-12 17:33
donyuwang 发表于 2013-10-11 11:37
消防控制室没人值班,一宿烧毁两台控制器主板JB-3208,什么情况?我们这里既没有培训,又没有售后。怎么 ...

原因找到了,消防井盖丢失,有人把里面垃圾点着了,三根总线连在一起了。但是为什么是烧主板,而不是回路版?
作者: 上海松江汪    时间: 2013-10-15 20:01
donyuwang 发表于 2013-10-12 17:33
原因找到了,消防井盖丢失,有人把里面垃圾点着了,三根总线连在一起了。但是为什么是烧主板,而不是回路 ...

你三根总线全是回路线么?

作者: 上海松江汪    时间: 2013-10-15 20:07
donyuwang 发表于 2013-10-12 17:33
原因找到了,消防井盖丢失,有人把里面垃圾点着了,三根总线连在一起了。但是为什么是烧主板,而不是回路 ...

这种情况也不好说,都确定了是主板坏了么?
作者: 上海松江汪    时间: 2013-10-15 20:11
donyuwang 发表于 2013-10-12 17:33
原因找到了,消防井盖丢失,有人把里面垃圾点着了,三根总线连在一起了。但是为什么是烧主板,而不是回路 ...

看你的照片后面的公司商标,应该是北大青鸟吧?你是北大青鸟的么?

作者: pufan0707    时间: 2013-11-18 12:14
接触松江的设备不过太多,有个问题问一下,以前编程的时候把空号编进去了,怎么能把它删除啊,主机上没有预留功能的那种??
作者: 上海松江汪    时间: 2013-11-22 14:25
pufan0707 发表于 2013-11-18 12:14
接触松江的设备不过太多,有个问题问一下,以前编程的时候把空号编进去了,怎么能把它删除啊,主机上没有预 ...

两种做法:一、装一个新的东西(空号的号码)在主机或者在外面!
                二、号码调整一下,把最后面大的号码往前填!

作者: ted160    时间: 2014-7-7 13:43
问一下楼主,上海松江的产品,消防风机、消防水泵采用1825模块+多线手动控制线能不能满足要求
作者: 上海松江汪    时间: 2014-7-9 23:47
ted160 发表于 2014-7-7 13:43
问一下楼主,上海松江的产品,消防风机、消防水泵采用1825模块+多线手动控制线能不能满足要求

用1825一样能启动水泵和反馈,但一般不能这么做,因为风机,水泵是重要设备,要求要直接启动停止,所以要用多线模块,我们是两根线.