弱电论坛

标题: 正压送风机电控箱 [打印本页]

作者: vincenthero    时间: 2012-8-19 16:08
标题: 正压送风机电控箱
如图 为什么要用两个输入输出模块啊  谢谢您的回答
作者: hudaojia    时间: 2012-8-19 17:07
看不到
作者: vincenthero    时间: 2012-8-19 17:49
可以看到啊
作者: tanping119    时间: 2012-8-19 19:40
一个模块是负责启动的,另一个模块是负责停止的。
作者: vincenthero    时间: 2012-8-19 19:49
tanping119 发表于 2012-8-19 19:40
一个模块是负责启动的,另一个模块是负责停止的。

看了你的回答 顿时我感觉我就是个饼子。。。  谢谢你
作者: vincenthero    时间: 2012-8-19 19:55
tanping119 发表于 2012-8-19 19:40
一个模块是负责启动的,另一个模块是负责停止的。

还有一点不懂 为什么声光可以一个模块来控制输入输出  而这个就得2个呢 1个输入 1个输出

作者: tanping119    时间: 2012-8-19 21:05
系统不一样。估计你的输出模块--没有输入功能(单输出),风机启动后,要靠输入模块--给主机一个风机启动信号。
声光启动后,一般不用反馈给主机的。
作者: tanping119    时间: 2012-8-19 21:38
vincenthero 发表于 2012-8-19 19:49
看了你的回答 顿时我感觉我就是个饼子。。。  谢谢你

难道你是北方人。我刚在烧烤店--吃了--2个饼子,哈哈。
作者: wangyuchao    时间: 2012-8-19 21:58
没看到你图,但是如果是两个单输入输出模块的话,风机可能是带自锁的
作者: 上海松江汪    时间: 2012-8-19 22:00
控制箱不要带自锁,用一个输入输出模块就可以,相当于点动启动风机;两个就是一个控制风机启动,一个控制停止(自锁)
作者: vincenthero    时间: 2012-8-20 20:31
tanping119 发表于 2012-8-19 21:38
难道你是北方人。我刚在烧烤店--吃了--2个饼子,哈哈。

哈哈 你懂这话? 恩 辽宁人
作者: vincenthero    时间: 2012-8-20 20:34
wangyuchao 发表于 2012-8-19 21:58
没看到你图,但是如果是两个单输入输出模块的话,风机可能是带自锁的

so噶 谢谢你

作者: vincenthero    时间: 2012-8-20 20:35
上海松江汪 发表于 2012-8-19 22:00
控制箱不要带自锁,用一个输入输出模块就可以,相当于点动启动风机;两个就是一个控制风机启动,一个控制停止(自 ...

谢谢

作者: tanping119    时间: 2012-8-21 17:47
vincenthero 发表于 2012-8-20 20:31
哈哈 你懂这话? 恩 辽宁人

俺在辽宁--大连。哈哈

作者: ffee2233    时间: 2012-8-21 22:39
输入模块其实我们叫监控模块,主机监控分机的启停。输出模块我们叫控制模块,控制风机的启停。这样就好理解啦
作者: vincenthero    时间: 2012-8-22 15:48
tanping119 发表于 2012-8-21 17:47
俺在辽宁--大连。哈哈

哈哈 巧了 我在金州呢
作者: vincenthero    时间: 2012-8-22 15:49
ffee2233 发表于 2012-8-21 22:39
输入模块其实我们叫监控模块,主机监控分机的启停。输出模块我们叫控制模块,控制风机的启停。这样就好理解 ...

这么说比较明白 哈哈

作者: miyuelong1982    时间: 2012-8-22 16:51
一个输出,一反馈信号,一个输入/输出模块就行呀,当输出信号取消后就停止啦
作者: tanping119    时间: 2012-8-22 20:36
vincenthero 发表于 2012-8-22 15:48
哈哈 巧了 我在金州呢

越说越近了。。。

作者: hudaojia    时间: 2012-8-22 20:49
上海松江汪 发表于 2012-8-19 22:00
控制箱不要带自锁,用一个输入输出模块就可以,相当于点动启动风机;两个就是一个控制风机启动,一个控制停止(自 ...

貌似一个是电平输出,两个才是点动输出

作者: vincenthero    时间: 2012-8-23 17:11
tanping119 发表于 2012-8-22 20:36
越说越近了。。。

大哥 你别告诉我你今天也在金华的现场了。。。

作者: tanping119    时间: 2012-8-23 19:47
vincenthero 发表于 2012-8-23 17:11
大哥 你别告诉我你今天也在金华的现场了。。。

明天去金州送报警设备一套。。

作者: vincenthero    时间: 2012-8-23 21:31
tanping119 发表于 2012-8-23 19:47
明天去金州送报警设备一套。。

嘿嘿 那就不知道了 金州目前只有金海明珠和金华有项目~

作者: ffee2233    时间: 2012-8-27 18:53
vincenthero 发表于 2012-8-22 15:49
这么说比较明白 哈哈

没事,一组是风机阀的,另一组是风机的。





欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2