弱电论坛

标题: 利达128EN(M)主机手动设置 [打印本页]

作者: zhkc    时间: 2012-8-15 20:20
标题: 利达128EN(M)主机手动设置
利达128EN(M)主机当为模块时键值00-I5,现在键值为00—02,怎么才能改回键值00-I5
作者: lwt521521    时间: 2012-8-15 21:25
删除键值即可,
作者: ajdfengye    时间: 2012-8-16 10:01
找个空号  类型改成模块或是多线  键值改成00—02  充掉即可!
作者: じ☆veve℡缘    时间: 2012-8-16 20:36
ajdfengye 发表于 2012-8-16 10:01
找个空号  类型改成模块或是多线  键值改成00—02  充掉即可!


作者: xfgz    时间: 2012-8-17 08:47
不懂。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: じ☆veve℡缘    时间: 2012-8-22 14:24
靠  这就不懂啊  晕     比如说1号设置的模块类型键值为00—02,你想把它改为00-I5,找个空地址号如200号吧  你把200号设置成模块状态还设置为关,类型模块,键值设置为00—02后你另一个1号键值就变成了00-I5
作者: hudaojia    时间: 2012-8-22 20:43

作者: lwt521521    时间: 2012-8-27 09:44
利达128EN(M)主机当为模块时键值00-I5,现在键值为00—02,怎么才能改回键值00-I5


按"复用2"加“确定”即可将键值为00—02,改回00-I5

作者: chenghuan    时间: 2012-11-25 21:16
じ☆veve℡缘 发表于 2012-8-22 14:24
靠  这就不懂啊  晕     比如说1号设置的模块类型键值为00—02,你想把它改为00-I5,找个空地址号如200号吧 ...

很详细,学习了。