弱电论坛

标题: 求松江 喷淋泵多线模块接线图 [打印本页]

作者: 玫瑰_||_皇冠    时间: 2012-8-15 20:08
标题: 求松江 喷淋泵多线模块接线图
求一份喷淋泵 消防泵接线图   
作者: 上海松江汪    时间: 2012-8-19 22:41
喷淋泵,消防泵的接线主要是看水泵控制柜的接线图,松江的多线模块接线很简单的,到主机的进线两根(D+,D-),启动(常开,中性端,常闭),停止(常开,中性端,常闭),再就两个无源反馈端子.  启动一般接(常开和中性端),相当于一个开关,启动喷淋泵或消防泵;停止(一般接中性端,常闭),如果水泵控制柜不带自锁,停止就不用接了,带自锁就要接停止的线,再者就是反馈信号,必须是无源的,一号泵和二号泵的反馈信号都要取.
作者: 上海松江汪    时间: 2012-8-19 22:42
喷淋泵,消防泵的接线主要是看水泵控制柜的接线图,松江的多线模块接线很简单的,到主机的进线两根(D+,D-),启动(常开,中性端,常闭),停止(常开,中性端,常闭),再就两个无源反馈端子.  启动一般接(常开和中性端),相当于一个开关,启动喷淋泵或消防泵;停止(一般接中性端,常闭),如果水泵控制柜不带自锁,停止就不用接了,带自锁就要接停止的线,再者就是反馈信号,必须是无源的,一号泵和二号泵的反馈信号都要取.
作者: 玫瑰_||_皇冠    时间: 2012-8-27 20:47
上海松江汪 发表于 2012-8-19 22:41
喷淋泵,消防泵的接线主要是看水泵控制柜的接线图,松江的多线模块接线很简单的,到主机的进线两根(D+,D-),启动 ...

谢谢你的解答     那么请问手动控制线如何接呢   手动控制线我放的6根BV线  请问是否足够?
作者: kongjiu    时间: 2012-10-10 18:40

作者: hhhyjl    时间: 2012-10-21 19:06
泵多线总线控制示意图(GST产品)

泵多线总线控制示意图(GST产品).zip

30.51 KB, 下载次数: 153


作者: pzy61268    时间: 2013-11-20 10:36





欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2