弱电论坛

标题: 海湾HX-100A声光和HX-100B声光有什么不同? [打印本页]

作者: cuiruikui    时间: 2012-8-10 08:43
标题: 海湾HX-100A声光和HX-100B声光有什么不同?
海湾HX-100A和HX-100B声光有什么不同?
作者: 弱电之家    时间: 2012-8-13 08:32
HX-100A是非编码型的,若想将声光警报器与火灾报警控制器连接,需接入编码型联动控制模块。
海湾火灾声光警报器HX-100B是编码型警报器,可直接接入火灾报警控制器的信号二总线。

作者: tanping119    时间: 2012-8-14 07:05
HX-100A/B型火灾声光警报器



1.特点

火灾声光警报器是一种安装在现场的声光报警设备,当现场发生火灾并确认后,安装在现场的火灾声光警报器可由消防控制中心的火灾报警控制器启动,发出强烈的声光报警信号,以达到提醒现场人员注意的目的。

海湾公司生产的火灾声光警报器分非编码型(HX-100A)与编码型(HX-100B型)二种,后者可直接接入火灾报警控制器的信号二总线(需由电源系统提供二根DC24V电源线),HX-100A火灾声光警报器不含编码电路,可直接由有源DC24V常开触点进行控制。



2.主要技术指标

   (1)工作电压:

a.HX-100A:电源总线电压:DC24V     允许范围:DC20V~DC28V

b.HX-100B:信号总线电压:24V       允许范围:16V~28V

电源总线电压:DC24V     允许范围:DC20V~DC28V

   (2)工作电流:

a.HX-100A:电源监视电流≤10mA       电源动作电流≤160mA

b.HX-100B:总线监视电流≤0.8mA      总线启动电流≤6.0mA

电源监视电流≤10mA       电源动作电流≤160mA

   (3)线制:

a.HX-100A:二线制,动作时为24V,无极性,非动作时无电压

b.HX-100B:四线制,与控制器采用无极性信号二总线连接,与电源线采用无极性二线制连接

   (4)声压级≥85dB(正前方3m水平处(A计权))

   (5)使用环境:

         温度:-10℃~+50℃

        相对湿度≤95%,不结露

   (6)外形尺寸:

         90mm×144mm×57mm


作者: じ☆veve℡缘    时间: 2012-8-14 17:37
干脆发个设计手册吧
作者: hudaojia    时间: 2012-8-17 11:14
好犀利
作者: 草原123    时间: 2012-8-20 09:48
HX-100A型火灾声光警报器为非编码型,可直接由有源DC24V常开触点进行控制。

HX-100B型火灾声光警报器为编码型警报器,可直接接入火灾报警控制器的信号二总线(需由电源系统提供二根DC24V电源线)。