弱电论坛
标题:
对讲系统联网问题
[打印本页]
作者:
hanxue19930829
时间:
2012-8-3 23:07
标题:
对讲系统联网问题
厦门誉诚的对讲设备 在联网时 出现 视频干扰音频的现象 在单元机呼叫管理机的时候 只能听见管理机说话 而且杂音特别大 把单元机的视频输出拔掉 就变正常了 联网用的是一根屏蔽超5 网线
作者:
gaoqi
时间:
2012-8-4 09:29
1、您确定使用5类网线时,接线没有错误(没有弄错线路);
2、建议替换一个单元机试试;
3、可能联网必须使用SYV75-5 + RVVP2*0.5 + RVV2*1.0 的方案,而不宜直接使用网线。
作者:
hanxue19930829
时间:
2012-8-4 13:42
gaoqi 发表于 2012-8-4 09:29
1、您确定使用5类网线时,接线没有错误(没有弄错线路);
2、建议替换一个单元机试试;
3、可能联网必须 ...
线路没有接错 也换了个单元机 离管理机越远 效果越差 厂家说是干扰 找不到原因
作者:
hanxue19930829
时间:
2012-8-4 13:44
gaoqi 发表于 2012-8-4 09:29
1、您确定使用5类网线时,接线没有错误(没有弄错线路);
2、建议替换一个单元机试试;
3、可能联网必须 ...
设备联网要求是用超5网线 网线质量也测试了 合格的
作者:
ruodian1030
时间:
2012-8-6 09:08
那就加个信号放大设备啊
作者:
5830574000
时间:
2012-8-6 09:51
线路破皮了吧
作者:
弱电文盲
时间:
2012-8-6 13:10
以前碰到过用-9的视频电缆,联网视频被中国移动电缆干扰的情况。
关掉移动基站就有视频。开了基站就没了。
把视频电缆的外屏蔽做接地,效果好点。
作者:
有组织无纪律
时间:
2012-8-6 19:58
从新布一根75-5。
作者:
miyuelong1982
时间:
2012-8-8 14:20
应该是线的问题吧,像是带宽
作者:
明天依然美丽
时间:
2012-8-10 17:41
可以考虑网络带宽的问题,以前遇到类似的问题
作者:
久兰枢
时间:
2012-8-10 22:06
线的问题吧,不然不会这么诡异的,
作者:
wskwcwcel
时间:
2012-8-12 23:00
没说的排查线路吧。估计是屏蔽碰到网线芯了
作者:
yy502776599ss
时间:
2012-8-13 11:24
工程上有自己的专用线却用网线代替的就是找死···
作者:
蓝鹰1
时间:
2012-8-13 11:54
路过学习学习