弱电论坛

标题: 多线盘故障灯亮 [打印本页]

作者: nb665054    时间: 2012-8-2 16:18
标题: 多线盘故障灯亮
本帖最后由 nb665054 于 2012-8-2 16:54 编辑

请问高手北大青鸟消防主机多线盘控制显示水泵故障是什么原因引起的?

作者: 事多多    时间: 2012-8-2 18:17
先检测线路,看看线路有没有接地,短路,断路。。。再检测设备是不是坏了!

作者: tanping119    时间: 2012-8-2 18:38
多线盘是可以编程的,编程调试人员将那个点--定义:水泵故障
作者: ffee2233    时间: 2012-8-2 22:35
1楼正解,呵呵
作者: llzcy    时间: 2014-2-18 15:56
多线盘把故障检测功能关掉就可以了
作者: 上海松江汪    时间: 2014-2-20 21:18
学习了
作者: 上海松江汪    时间: 2014-2-20 21:18
学习了
作者: ziruofeng    时间: 2014-4-16 15:24
1.检测现场设备
2.多线盘故障检测关掉,




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2