弱电论坛

标题: 消防应急照明 强切加继电器 [打印本页]

作者: じ☆veve℡缘    时间: 2012-7-30 22:33
标题: 消防应急照明 强切加继电器
消防应急照明  强切要用模块控制,加继电器怎么加啊
作者: xfnijing    时间: 2012-7-30 22:43
模块控制继电器,继电器控制电源脱扣线圈。
作者: じ☆veve℡缘    时间: 2012-7-30 22:55
xfnijing 发表于 2012-7-30 22:43
模块控制继电器,继电器控制电源脱扣线圈。

模块控制继电器,继电器控制电源脱扣线圈????/脱扣器线圈接继电器常开吗


作者: じ☆veve℡缘    时间: 2012-7-30 23:13
xfnijing 发表于 2012-7-30 22:43
模块控制继电器,继电器控制电源脱扣线圈。

从上端取一根火线,下端也取根火线接继电器常开吧
作者: じ☆veve℡缘    时间: 2012-7-30 23:17
xfnijing 发表于 2012-7-30 23:15
可以提供上门服务,保证一次性成功。(不免费)

从上端取一根火线,下端也取根火线接继电器常开吧
作者: xfnijing    时间: 2012-7-30 23:21
じ☆veve℡缘 发表于 2012-7-30 23:17
从上端取一根火线,下端也取根火线接继电器常开吧

干嘛非要接火线,脱扣线圈有24V(直流),220V,380V(交流)。。。。。
作者: xfnijing    时间: 2012-7-30 23:25
じ☆veve℡缘 发表于 2012-7-30 23:17
从上端取一根火线,下端也取根火线接继电器常开吧

上端和下端取同一相,问题不大,取不同相,继电器动作,就点火了。
作者: 简单人生    时间: 2012-8-1 08:19
问题很小啊,会用继电器,就会搞这个。
作者: じ☆veve℡缘    时间: 2012-8-2 20:00
标题: RE: 消防应急照明 强切加继电器
草原123 发表于 2012-8-1 12:18

就是不懂啊没搞过啊
作者: ffee2233    时间: 2012-8-2 22:33
模块接继电器24V线圈,脱扣接继电器常开
作者: huyh918    时间: 2012-8-3 10:29
本帖最后由 huyh918 于 2012-8-3 10:30 编辑

要看你的电源脱扣用的是多少伏的有24V.220V.380V 的,一般24V的好像力度不够,用220的就行的哟,你把继电器当个开关看就明白了的
作者: じ☆veve℡缘    时间: 2012-8-8 22:01
huyh918 发表于 2012-8-3 10:29
要看你的电源脱扣用的是多少伏的有24V.220V.380V 的,一般24V的好像力度不够,用220的就行的哟,你把继电器 ...

我这的是220啊继电器要怎么接啊

作者: huyh918    时间: 2012-8-9 09:48
消防24伏用一个输入输出模式块控制当控制电源呀,控制继电器线吸合,继电器当开关,继电器常开接220伏的一相线就行了。常开输出接空开的线圈呀。应该都有说明书的吧

作者: xfgz    时间: 2012-8-16 10:42
就是在火线上加个开关啊
作者: hudaojia    时间: 2012-8-19 10:23
我看楼主在装 怎么可能不会