弱电论坛
标题:
风阀加继电器这么接啊
[打印本页]
作者:
じ☆veve℡缘
时间:
2012-7-22 09:55
标题:
风阀加继电器这么接啊
风阀通过模块打不开要加继电器应该怎么接啊
作者:
李后明
时间:
2012-7-22 22:17
由模块控制,加开关电源,启动风阀
作者:
qr9211
时间:
2012-9-5 18:11
加个继电器,模块控制继电器,导通触点启动风阀
作者:
上海松江汪
时间:
2012-9-6 08:05
模块本身有有源输出24V,如果打不开,有可能是风阀坏了,风阀没坏的情况下,考虑再开关电源
作者:
362914668
时间:
2012-9-6 11:12
同意4楼看法
作者:
ZSW-0926
时间:
2012-9-6 23:39
加开关电源是不符合消防规范的一种做法,如果加开关电源必须在两个条件的前提下,第一必须在双电源后端,第二必须是在只能电源的状况下,(须有电源盘和储电瓶)。
如风阀打不开,有一个DC24V电源现场直接启动,如果能启动,要考虑电源衰减问题,如果不能启动考虑阀的保养问题。
作者:
y222x
时间:
2012-9-7 21:06
学习
作者:
hudaojia
时间:
2012-9-8 09:58
ZSW-0926 发表于 2012-9-6 23:39
加开关电源是不符合消防规范的一种做法,如果加开关电源必须在两个条件的前提下,第一必须在双电源后端, ...
分析的有道理
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)